关于消防稳压装置问题
chenwencheng
2010年04月21日 10:58:13
只看楼主

看了论坛中一篇《稳压泵压力设定和扬程确定》后,对自己施工中遇到情况感到困惑。当消防系统设有消防稳压装置时(稳压泵、气压罐),稳压泵启、停泵压力,主泵启泵压力,文章中提到是用气压罐内压力传感器确定,但我在现实施工中,通常用安装在管道上压力开关确定,气压罐买回来后直接在连接到管网上。问题:1、我这样安装,气压罐有没有起到效果? 2、有施工方面经验的前辈们是如何安装的?

看了论坛中一篇《稳压泵压力设定和扬程确定》后,对自己施工中遇到情况感到困惑。当消防系统设有消防稳压装置时(稳压泵、气压罐),稳压泵启、停泵压力,主泵启泵压力,文章中提到是用气压罐内压力传感器确定,但我在现实施工中,通常用安装在管道上压力开关确定,气压罐买回来后直接在连接到管网上。
问题:1、我这样安装,气压罐有没有起到效果?
2、有施工方面经验的前辈们是如何安装的?
免费打赏
fengxuehan0317
2010年04月21日 11:15:03
2楼
你看下消防增压稳压设备的图集的说明,看明白了,你就什么都懂了!!!!
回复
chenwencheng
2010年04月22日 14:59:17
3楼
图集是设计人员设计的依据,但不是施工员施工依据。
图集我也看了,上面也没有具体说明怎么安装
回复
qingfengzhao
2010年05月01日 17:47:01
4楼
管道上压力 气压罐内压力是一致的
回复
zz2578
2010年05月02日 13:37:08
5楼
文章我看了,压力开关的启动是要求带动主泵启动的,稳压泵是用电接点压力表控制的。
回复
gaoshang2324
2010年05月03日 23:12:17
6楼
在无气压罐前提下,可以用压力开关控制稳压水泵启停,不过就是比较频繁而已。
有气压罐,则没设置压力开关的必要。
回复