我们水电局设计图纸的时候是用80年代的老地形图进行设计的,而其中的村庄、学校的大小,房屋的多小都发生了变化,请问如何该怎么去画出饮水管道和如何布置?
我们水电局设计图纸的时候是用80年代的老地形图进行设计的,而其中的村庄、学校的大小,房屋的多小都发生了变化,请问如何该怎么去画出饮水管道和如何布置?
2楼
实地调查,画出主管道布置图,入户管道根据经验给施工单位一个大概标准,施工的时候因地制宜就可以了。
事实上入户管道画的再细,施工也不会按照图纸去做的,农村管道施工比较复杂,有时一个稻(麦)草堆,都要绕过去。
入户管材工程量的问题,可以根据居住的密集度和户数,凭以往经验估计,这个工程各县应该都搞了好几年了,估计出来的数字应该与实际用量相差不大
回复
3楼
现场测量
回复
4楼
好东西,谢谢了
回复
5楼
说得就是,农村的施工是相当复杂的,我们有的时候只能用估计的数字,所以你也不用考虑的太过细致:victory:
回复
6楼
全部实测成本太高,80年代的地形图布置主管道和主要支管是可以的,分户管道只能因地制宜了,一般以实测为准,也没有必要做设计图.
回复
7楼
先在万分之一地形图上布置好管线,主要是干管和一些大的支管,然后拿着地图去村里实地察看对照,一般变化都不大。对局部变化大的地方可以实地勘测。对于其他支管可根据经济流速和需水量大小初步计算一下。经济流速一般取0.8-1.0m/s。对局部地形变化大的地方,可考虑使用管道泵和减压设施。
回复