高位水箱的作用
hjkggtw
hjkggtw Lv.3
2010年04月21日 09:24:04
只看楼主

高位水箱配合气压罐使用,气压罐使用只能提供前30S的水量水压,为什么还要求水箱有10分钟的水量呢,那岂不是30S以后的水压力不够吗?这两个时间到底是怎么设置的呢?

高位水箱配合气压罐使用,气压罐使用只能提供前30S的水量水压,为什么还要求水箱有10分钟的水量呢,那岂不是30S以后的水压力不够吗?这两个时间到底是怎么设置的呢?
免费打赏
fyj0301
2010年04月21日 13:16:12
2楼
ddddddddddddddddddddddddd
回复
hjkggtw
2010年04月23日 08:10:21
3楼
既然消防泵启动了,那水箱里面那还有九分半的水量呢,为什么不直接供气压罐里面的水呢
回复
hxlxsy
2010年04月23日 08:55:50
4楼
同样想知道答案~~~
回复
eternality01
2010年04月23日 13:12:35
5楼



气压罐流量不够,30秒是给泵的启动时间!
回复
hmong
2010年04月23日 15:35:26
6楼
10分钟水箱是消防队到达现场的时间,如果消防泵有问题,就只能通过消防车来打压了,所以10分钟水箱是不能取消的
回复
wuzuhiu007
2010年04月23日 19:05:12
7楼
有道理哦 嘿嘿 :D
回复
liuyushan12
2010年04月23日 20:16:10
8楼
恩 水箱的问题
回复
qingfengzhao
2010年05月01日 17:26:24
9楼
双重保护