基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
32楼
为了不让帖子沉下去,我自己再顶起来!
希望下载讲稿课件且觉得不错的朋友帮忙顶一下!
都是为了让更多的新手早日走进结构设计的殿堂
回复
33楼
这种类似情况曾遇到过,把桩接长到设计标高,凿出原管桩竖向钢筋和进行搭接焊,然后做100×100的钢筋网片沿桩长每100一个焊接,再浇筑砼。在焊接钢筋网片前以实际桩顶标高先浇筑桩芯砼,桩芯钢筋也锚入承台
[
本帖最后由 jotar 于 2010-4-24 16:06 编辑 ]
回复
34楼
加大承台厚度可以解决锚固的问题
回复
35楼
你的意思是桩短了吧?可以接桩啊,也可以加大承台高度,处理办法有很多的
回复
36楼
降低承台底标高,顶标高不变,加大承台厚度。焊接连接的接头不宜超过50%,不是必须,这个可以和设计沟通,实在不同意就只有加深承台了吧。
回复
37楼
方法同断桩处理方法
回复
38楼
我们设计院对于超深桩是这样处理的,给你上传个附件看看,不知道你们那里行不行,希望对你有帮助
回复
39楼
1、加大承台的厚度
回复
40楼
最近就在江苏工地上,也刚接触到这种混凝土预做桩。对以后的施工管理很有帮助!
回复
41楼
广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表
回复