诚恳请教桩打深了,桩顶锚固长度不够如何处理????????
西夏雄风
2010年04月20日 22:19:30
只看楼主

基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!

基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
免费打赏
zxfw_08
2010年04月24日 08:05:19
22楼
建议植筋。保证足够的锚固长度,同时避免接头100%。
回复
zhangxirui6688
2010年04月24日 08:41:47
23楼
2种方式仅仅供参考:
不知道你们那基础是不是按非抗震考虑的,一般地下室基础按非抗震考虑
1、我们工地也存在这样的问题,我们采取的是要使够搭接焊的就采用搭接焊,单面10d,双面5d。接头百分率不用考虑,因为我们这是非抗震的 呵呵。
2、部分搭接不够的采用植筋技术,要严格控制植筋的深度,要进行计算。
回复
redrate
2010年04月24日 10:01:15
24楼
个人认为,钢筋采用机械连接,不推荐焊接,加长钢筋,以满足计入上部基础的锚固要求,这样跟设计单位你也好沟通。桩混凝土再多打些就可以了,毕竟你没做到设计标高。要把问题的范围控制得越小越好,这样做的好处是环节少,其牵扯的面也小,问题相对好解决;或者就是,如果与设计标高相差不大的话,相关的桩以上的基础部分局部加厚,也就是底标高降低,但要注意底部钢筋尽量还是不要打断,也就是要做出个不大于1:6的斜坡出来。这样做的好处是,基本只增加了混凝土的量,也只是基坑和绑钢筋时注意以下,现已做好的部分不动。上面的方法只是我个人的一些想法,具体的你还要与工程实际情况相结合。
回复
slibin36
2010年04月24日 10:14:28
25楼
等待解答不错啊
回复
sd1722555
2010年04月24日 11:04:31
26楼
补桩
回复
chenkelei_1987
2010年04月24日 11:06:52
27楼
如果数量少,加大承台厚度可以解决锚固的问题吧。
只是承台加厚是不是要复算抗剪力。
回复
fengxiaoxiaoc
2010年04月24日 11:40:33
28楼
:) 虽然自己不是搞这个的。还是顶起哦
回复
jch192
2010年04月24日 11:45:39
29楼
那就接桩上来吧,因为是桩打深了2m,加厚承台看来不是很可行。那就剔除桩头的混凝土,暴露出桩钢筋,焊上新钢筋重新浇筑混凝土至所需标高。或者是在桩的外围加钢筋,相当于把桩直径加大,在浇筑到所需标高。
回复
温员外
2010年04月24日 14:07:00
30楼
混凝土接上来,就可以了!

回复
cxg034
2010年04月24日 14:18:34
31楼
我觉得重新计算一下桩的承载力,因为桩周围有2米多的土体已经被扰动
这2米对桩来说会提供负摩擦力 看承载力够不够 这个得请设计帮忙
同时,加厚承台不台可行 毕竟2米还是有点多
楼上有几位讲得接桩 我觉得可行 但是承载力得重新计算
回复

相关推荐