基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
12楼
我也觉得是你们灌桩时标高的问题吧!是单桩还是群桩啊?我觉得加厚承台安全,但不经济!
回复
13楼
这样一般也没有什么好方法的,也只有绑条焊了,如果深挖加高承台的高度也会加大工程成本的.也许更多的
回复
14楼
差一点点就把承台降下去,没有大影响
回复
15楼
就像无粱楼盖的柱帽似的做个桩帽不就得了。
回复
16楼
不是很懂
回复
17楼
承台降下去,上面是独立柱就加长柱子OK了
回复
18楼
是基坑支护桩 还是 建筑桩基啊
若是护坡桩 锚固长度 不够 可以绑条焊 或 冷挤压 连接啊
若是建筑桩基 还是降低承台为宜
回复
19楼
同意15楼的意见,只要桩周垫层局部下挖一点就行。形状类似柱帽。
回复
20楼
把承台加厚,或者钢筋焊接,提高混凝土标高,在现浇上来。
回复
21楼
建议降承台,这样比较的安全一点!计算上也可以修正!呵呵,个人意见,虽然造价可能会多一点,重在安全啊!
回复