小弟迷惑了很久,如何确定压缩机排气状态点,如果是从吸气点按等熵线做上去,那是理论循环。如果不按等熵线,那又该怎么做呢,另外,其他三个点也顺便说一下吧。小弟是新丁,请有产品设计经验的大侠一定指教。问题对你们可能简单,但对我就是个坎。拜谢中!尤其是那种用一步一步做出来的。
小弟迷惑了很久,如何确定压缩机排气状态点,如果是从吸气点按等熵线做上去,那是理论循环。如果不按等熵线,那又该怎么做呢,另外,其他三个点也顺便说一下吧。小弟是新丁,请有产品设计经验的大侠一定指教。问题对你们可能简单,但对我就是个坎。拜谢中!尤其是那种用一步一步做出来的。
2楼
实际循环点无法确定,但实际循环点应该就在理论循环点附近:victory:
回复
3楼
那么楼主平时是怎么确定的了,小弟没有什么工程经验,请楼主不吝赐教啊,跪拜中!
回复
4楼
排气点(进冷凝器)不是 等熵线与等压线的交点
还有什么确定方法呢?
回复
5楼
排气点(进冷凝器) 等熵线与等压线的交点 不过排气温度只在这个点附近。相差不远的
[
本帖最后由 wybbyw 于 2010-4-29 19:50 编辑 ]
回复
6楼
那么请问你吸气点怎么确认的呢
为何能确定一个点
不会另三个点呢?
回复
7楼
吸气点是吸气温度与蒸发压力等压线的交点。(蒸发温度+回气过热度与蒸发压力等压线的交点)
排气点是吸气点的等熵线与冷凝压力等压线的交点。
节流前的焓值点是过冷温度与冷凝压力等压线的交点。(冷凝温度—过冷度与冷凝压力等压线的交点)
入蒸发器的焓值点是以节流前的焓值点做垂直线与蒸发压力等压线的交点。:handshake :handshake
回复
8楼
楼上所言不差:)
回复
9楼
是搞产品设计的啊?要这样?
回复
10楼
还在学习中
回复