见附件,屋面水箱选10吨的,比如我选图集上的,sx10-26 荷载是不是以下这样输的,水箱自重是170KN+水100KN=270KN,把荷载分到2边的梁上,270/2=135KN 线荷载是135/2.84M=47.5KN/M 是不是这样啊,用第三种荷载形式距离过来2.84M 请问这样可以吗 像我这个刚好是2700mm 像有时候尺寸对不上的呢?怎么办啊[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-4-20 21:04 编辑
见附件,屋面水箱选10吨的,比如我选图集上的,sx10-26 荷载是不是以下这样输的,水箱自重是170KN+水100KN=270KN,把荷载分到2边的梁上,270/2=135KN 线荷载是135/2.84M=47.5KN/M 是不是这样啊,用第三种荷载形式距离过来2.84M 请问这样可以吗 像我这个刚好是2700mm 像有时候尺寸对不上的呢?怎么办啊
[
本帖最后由 qjlgd 于 2010-4-20 21:04 编辑 ]
2楼
这个问题值得探讨
回复
3楼
我觉得这样输入水箱荷载是可以的,其他情况可在需要的位置增加小梁来满足水箱的支撑要求啊!
回复
4楼
是这样算的,有时候也可以把整个荷载满布到板上,就是板也要考虑水箱的荷载
回复
5楼
加反梁做水箱基础,水专业会对水箱基础提出要求,楼主去找你们水专业的碰下。
回复
6楼
一般我们这里水会要求我们提高600mm,我们会做个小柱子抬起来,间隔1米做个小梁做水箱基础,荷载就输到水箱基础上为线荷载
回复
7楼
谢谢楼主的精彩奉献!对于我们做设计的人来说是非常有用的资料呀,再次感谢!!!
回复
8楼
主要还不知道你的水箱是怎么做的是现浇的还是预制的成品
回复
9楼
是现浇的,下面是架空的。四周是构造柱上来的,这个好像水箱图集有配筋的。
回复
10楼
正遇到这个问题呢 现在明白一些了 :victory:
回复
11楼
这个问题有点不好回答,你的基础形式没有告诉大家,水也不能确定,象这样的东西做工业建筑的天天遇到,有两种方法:
1,做反梁支墩,荷载直接输梁上
2,水箱坐在板上,荷载当板面均布荷载输入
另外,建议楼主结构布置要考虑计算合理,简单,这才是设计的核心,不是点击鼠标操作软件.
回复