求助:低压柜主进开关选择问题。
lwihjw
lwihjw Lv.5
2005年08月17日 15:24:07
只看楼主

求助各位大侠: 在低压柜主进开关选择时,有时会用3P开关,有时会用4P开关。这两种分别在什么情况下选用,各有什么优缺点??? 再次向大家表示感谢!!!

求助各位大侠:
在低压柜主进开关选择时,有时会用3P开关,有时会用4P开关。这两种分别在什么情况下选用,各有什么优缺点???

再次向大家表示感谢!!!
免费打赏
wuqiurui
2005年08月17日 15:45:19
2楼
3P的开关是我们平常说的三相火线,故指控制A、B、C三路,零线直接接到低压柜的零排上。所谓4P一般是带有漏电保护功能,即除了开断三相火线外,还要控制零线。具体选择什么开关要根据你的负载情况来定。一般情况下,负载如果有漏电保护的要求就需要用4P的开关,比如负载有插座,二累手持式电动工具,计算机等。负载如果仅是三相电动机则选用3P的开关就可以了。
不确之处,敬请原谅。
回复