给水泵房施工图设计碰到的问题!
wudachen
wudachen Lv.3
2005年08月17日 14:44:26
只看楼主

我是新手,在做泵站施工图设计。是在原来别人的初步设计的基础上做的,不知道为什么要装短管(见下图)?另外请高手看看管附件设计合不合理?

我是新手,在做泵站施工图设计。是在原来别人的初步设计的基础上做的,不知道为什么要装短管(见下图)?另外请高手看看管附件设计合不合理?

1124261054788.JPG

免费打赏
huaiguoy
2005年09月12日 14:07:53
12楼
现在一般法门均为短结构,法门完全开始时长度大于法兰间的长度,如果直接连接,两个法门不能同时全开
回复
zhangwd80
2005年09月12日 16:47:41
13楼


支持!
回复
空01
2006年05月14日 10:24:49
14楼
仔想,短节是要的!蝶阀通常用双头螺栓的,为了安装方便就要这个短节了,为了阀门动作也要这个短节,我大意了:(
回复
luckyfeng008
2006年05月14日 14:00:02
15楼
嗬嗬,很好!
回复
bujundong
2006年05月14日 15:11:29
16楼
从图上看,这应该是泵的吸水管路,在吸水管上装单流阀,有必要吗?
回复
lhx1108
2006年05月14日 20:49:09
17楼
一般对夹式蝶阀不与蝶阀前后的设备(向止回阀、软接头、水泵、电磁阀等。)直接相连接,如与对夹式蝶阀直接相连了,在这些设备出现故障或要更换时,会出现与蝶阀同时拆卸的现象,这样蝶阀就起不到关闭管路进水或出的作用了,对维护设备和应急抢修不利。建议不要这样装,要加装短节。
回复
xiaokingdom
2006年05月14日 22:04:14
18楼
tongwen
回复
maoyan2002
2006年05月17日 15:50:39
19楼
前几天正为这事想了,没想到到这里一看,全明白拉
谢谢大家!
回复
成事在人
2006年05月19日 12:56:12
20楼
图好像有点问题.如果是吸水管路,则不必装止回阀,且偏心大小头方向装反了;如果是压水管路,则一般是装同心大小头.短管除了各位讲的便于检修和操作外,本人以为还有一个作用,因为管配件和阀门重量都较大,为了减轻局部受力避免管道变形,加一节短管是很必要的.,
回复
kyo39324277
2008年01月01日 21:14:43
21楼
请问,短管大概是多长嗯
回复

相关推荐

APP内打开