我是新手,在做泵站施工图设计。是在原来别人的初步设计的基础上做的,不知道为什么要装短管(见下图)?另外请高手看看管附件设计合不合理?
我是新手,在做泵站施工图设计。是在原来别人的初步设计的基础上做的,不知道为什么要装短管(见下图)?另外请高手看看管附件设计合不合理?
12楼
现在一般法门均为短结构,法门完全开始时长度大于法兰间的长度,如果直接连接,两个法门不能同时全开
回复
13楼
支持!
回复
14楼
仔想,短节是要的!蝶阀通常用双头螺栓的,为了安装方便就要这个短节了,为了阀门动作也要这个短节,我大意了:(
回复
15楼
嗬嗬,很好!
回复
16楼
从图上看,这应该是泵的吸水管路,在吸水管上装单流阀,有必要吗?
回复
17楼
一般对夹式蝶阀不与蝶阀前后的设备(向止回阀、软接头、水泵、电磁阀等。)直接相连接,如与对夹式蝶阀直接相连了,在这些设备出现故障或要更换时,会出现与蝶阀同时拆卸的现象,这样蝶阀就起不到关闭管路进水或出的作用了,对维护设备和应急抢修不利。建议不要这样装,要加装短节。
回复
18楼
tongwen
回复
19楼
前几天正为这事想了,没想到到这里一看,全明白拉
谢谢大家!
回复
20楼
图好像有点问题.如果是吸水管路,则不必装止回阀,且偏心大小头方向装反了;如果是压水管路,则一般是装同心大小头.短管除了各位讲的便于检修和操作外,本人以为还有一个作用,因为管配件和阀门重量都较大,为了减轻局部受力避免管道变形,加一节短管是很必要的.,
回复
21楼
请问,短管大概是多长嗯
回复