给水泵房施工图设计碰到的问题!
wudachen
wudachen Lv.3
2005年08月17日 14:44:26
只看楼主

我是新手,在做泵站施工图设计。是在原来别人的初步设计的基础上做的,不知道为什么要装短管(见下图)?另外请高手看看管附件设计合不合理?

我是新手,在做泵站施工图设计。是在原来别人的初步设计的基础上做的,不知道为什么要装短管(见下图)?另外请高手看看管附件设计合不合理?

1124261054788.JPG

免费打赏
hu_zhongwei
2008年01月02日 20:08:29
22楼
我施工时是做十五到二十公分,这样可以满足要求。不知道规范或技术措施上有没有这样的规定!继续关注中。。。。
回复
huangzhimin
2008年01月03日 13:57:21
23楼
我赞同16、20楼吸水管的回帖。根据附图上偏心异径管的布置,该管段应为水泵吸水管,吸水管上不应设置止回阀。由于蝶阀外形尺寸较短,在吸水管上设短管,是考虑蝶阀方便开启的空间。
回复
商准
2008年01月04日 00:14:12
24楼
图上画的是出水管,装偏心异径管也没有问题.
回复
huang_zhimin
2008年01月04日 10:28:07
25楼
只要你关注,无论《给水排水设计手册》有关泵房布置剖面插图,还是有关泵房设计标准图,不难发现,水泵进口与吸水管连接均采用偏心异径管,水泵出口与出水管连接均采用同心异径管。
为方便水泵运行和控制,一般设计水泵出口,原先均安装电动(或液、气动)蝶阀、缓闭止回阀和检修闸阀(或蝶阀),目前设计均采用多功能水泵控制阀代替电动(或液、气动)蝶阀和缓闭止回阀。
由于蝶阀开启后的位置,可能超过阀体本身长度,故在布置相邻联结配件时应注意适当设置法兰短管和伸缩(节头)短管。