2楼
机器真大;P
回复
3楼
水泵是WILO的吧
回复
4楼
楼主图片照得不是很全,我只就看到的两点说下:1是水泵配电应使用快速接头出金属软管穿线,图中只是乱缠了几圈胶布。2是冷却水主管末端应使用法兰+盲板的安装方式,图上是切割了一片钢板直接焊接上去的。
PS,又看到我喜欢的常青树机组了。
回复
5楼
是开利的机组吧
回复
6楼
开这个机器,这个项目也要十多万平米吧,机房挺靓
回复
7楼
照片不错,版主奖励0土木币啊。。
回复
8楼
开这个机器,这个项目也要十多万平米吧,机房挺靓
回复
9楼
机房很干净,机组好大
回复
10楼
学习,机房看图片是很干净的。
回复
11楼
你说的是不是1,水泵引线垂直下来的地方 2,水泵出口压力表上面拐弯那位置啊?不是很明白,向你请教!
回复