回弹规范里对于泵送砼,可进行泵送修正,按规范能加几个兆帕,超声回弹综合法里却没有相应的泵送修正,检测时需要考虑泵送修正吗?本人每次采用超声回弹检测时,总觉得强度值偏低,对比过取芯检测,事实也是如此,但规范也没有提出可以采用泵送修正,更谈不上怎么进行修正。请教各位高手,在实际工作中是怎么处理?
回弹规范里对于泵送砼,可进行泵送修正,按规范能加几个兆帕,超声回弹综合法里却没有相应的泵送修正,检测时需要考虑泵送修正吗?
本人每次采用超声回弹检测时,总觉得强度值偏低,对比过取芯检测,事实也是如此,但规范也没有提出可以采用泵送修正,更谈不上怎么进行修正。
请教各位高手,在实际工作中是怎么处理?
2楼
补充一下,网上搜了一下,2004年第4期《施工技术》有篇《超声回弹综合法检测泵送混凝土强度的修正方法》,可惜本人打不开啊。哪位大侠有这期杂志,还请帮忙看下。
回复
3楼
怎么没人回复啊?大家交流一下嘛
回复
4楼
都要花钱的,大哥!!
回复
5楼
从教育网登录,上万方数据库一般能下载,你附近没有大学吗?
回复
6楼
有。怎么了?
回复
7楼
我也是新手,只是发表点看法,一起讨论。
对于泵送混凝土,它的粗骨料粒径较小,砂率增加,混凝土的砂浆包裹层偏厚,表面硬度较低,实际测得的回弹值及声速值偏低,应该是需要修正的。
但是,新行业规程CECS02-2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》6.0.1中的第3条说明,该规范的推定方法是适合掺加泵送剂的混凝土的。看了下条文说明,里面说新规范强度曲线的数据有采用北京地区的泵送混凝土的相关数据,目前北京地区的泵送混凝土地方标准已发布实施(DBJ/T01-78-2003,网址:
http://www.docin.com/p-33988309.html),条文说明中有推算公式(第46页)。
不知道楼主是哪里的,如果不是北京的,又没有地方标准,那只有多钻芯,用钻芯法检测了。不过得多花好多钱。。。
回复
8楼
感谢各位大哥的帮助,本人今天从万方数据库下载上面所说的文章,现在上传供各位讨论。
[
本帖最后由 lyf430204 于 2010-5-4 20:25 编辑 ]
回复
9楼
河南有针对泵送混凝土超声回弹法的地方规程。
回复
10楼
据说超声法根本不准,我们这里基本不用
回复
11楼
好东西啊,谢谢楼主
回复