10/0.4KV供电系统图中母线TMY-3(50X5)+1(40X4),其中3根50x5的相线是根据计算电流值来选择的,即所选择规格的铜排,其载流量应大于计算电流。可40X4的中心线是根据什么确定的?好像选的规格都是比相线小点的,具体是怎么定的?
10/0.4KV供电系统图中母线TMY-3(50X5)+1(40X4),其中3根50x5的相线是根据计算电流值来选择的,即所选择规格的铜排,其载流量应大于计算电流。可40X4的中心线是根据什么确定的?好像选的规格都是比相线小点的,具体是怎么定的?
2楼
这个请参照国标。上面有详细的解释
回复
3楼
请问是哪本国标,我手头上没什么资料……
回复
4楼
個人意見~僅供參考~
只有在GB 50054-95第2.2.6條~
"在三相四線制配電系統中,中性線(以下簡稱N線)的允許載流量
不應小於線路中最大不平衡負荷電流,且應計入諧波電流的影響."
看到相關說明~
還請高手解釋~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
5楼
因中性线电流一般三相对称的情况下是为0的,当三相不平衡时,就按最大不平衡时的负荷电流来选择中性线。
回复
6楼
50%
回复
7楼
最大不平衡电流又怎么算呢
回复
8楼
学习
回复
9楼
50%~100% 相线
回复
10楼
7251好像有关于这方面的要求。中性线不得小于主母线截面的一半。
回复
11楼
一般选择50%左右!
回复