一层商场,二-四层为办公的建筑喷淋设置问题?
sleepcity2058
2010年04月19日 10:33:22
只看楼主

一层商场,建筑面积为2000多平米,二-四层为办公,每层面积900多平米,建筑高度小于24米,一层设置喷淋没有问题,想问的是二-四层喷淋设置的问题,是仅在走道设置还是房间内也需要设置?谢谢!

一层商场,建筑面积为2000多平米,二-四层为办公,每层面积900多平米,建筑高度小于24米,一层设置喷淋没有问题,想问的是二-四层喷淋设置的问题,是仅在走道设置还是房间内也需要设置?谢谢!
免费打赏
老谭
2010年04月19日 13:40:47
2楼
如果办公室不设中央空调,可能不设喷淋。
回复
w-jwei
2010年04月19日 13:45:53
3楼
1、办公室设不设喷淋,要看办公与商业的防火与疏散是否完全分开,
2、个人建议不论如何,全部设喷淋,如果办公设喷淋的话,走道与房内全设
回复
老谭
2010年04月19日 14:24:27
4楼
问一下版主:一类商住楼,住宅与商业疏散与出口各自独立的,住宅部分的走道是否需设喷淋,在广东这边是可以不设的。不知道你们那边设不设。
回复
sleepcity2058
2010年04月19日 16:44:20
5楼
回3楼的,办公和商业没有完全分开!
但是如果走道和办公室全部设置喷淋的话,其标准比高规中二类公共建筑的标准还要高啊!
(这个建筑没有中央空调)
欢迎三楼的继续讨论!
回复
wonvid
2010年06月01日 10:23:09
6楼
学习了,呵呵
回复
nybz1234567
2010年06月01日 10:48:28
7楼
办公部分就不用了吧,不在一个防火分区啊,何必做呢?????
回复