多规的5.1.10?
wpdsk
wpdsk Lv.4
2010年04月19日 10:02:23
只看楼主

多规的5.1.10与中庭相通的过厅,通道处应设甲级防火门或防火卷帘,在火灾时能自动关闭或自动降落。一层若按此设置人怎么蔬散。请分别就防火门的情况及防火卷帘的情况加以说明。谢谢!

多规的5.1.10与中庭相通的过厅,通道处应设甲级防火门或防火卷帘,在火灾时能自动关闭或自动降落。一层若按此设置人怎么蔬散。请分别就防火门的情况及防火卷帘的情况加以说明。谢谢!
免费打赏
cnbbzz
2010年04月19日 11:59:50
2楼
1、这是建筑问题,为啥不去问建筑?

2、一层不算的,不按此条。
回复
wpdsk
2010年04月20日 10:23:32
3楼
在这种情况下一层如何布置?
回复
cnbbzz
2010年04月20日 10:57:17
4楼
布置什么东西?
回复
wpdsk
2010年04月20日 15:51:18
5楼
多规的5.1.10与中庭相通的过厅,通道处应设甲级防火门或防火卷帘,在火灾时能自动关闭或自动降落。一层如不按此条按什么布置?请明白的谈谈。
回复
dzz6038
2010年04月21日 01:40:50
6楼
一层如果过厅通向出口,则将这个中庭,以及通道和过厅到安全出口作为一个防火分区考虑,形成并保证这个人员疏散通道不受烟雾影响,但是这个防火分区的面积应该按规定不超出。
不直接通向安全出口的过厅,其与中庭相连的通道处仍然需要设置甲级防火门或防火卷帘。
如果不用甲级防火门而用防火卷帘,则应该提高一级,用特级防火卷帘。
回复
wpdsk
2010年04月21日 09:01:01
7楼
说得很是具体,清楚。感谢DZZ6038的解释。
回复

相关推荐

APP内打开