请教电容器开关选六氟化硫还是真空断路器
jhepzxd
jhepzxd Lv.8
2010年04月18日 06:20:55
来自于断路器
只看楼主

请教,选用电容器开关时应选六氟化硫还是真空断路器?有什么区别?谢谢!

请教,选用电容器开关时应选六氟化硫还是真空断路器?有什么区别?谢谢!
zhp1025
2010年04月20日 11:05:45
2楼
:)
回复
nihao2323
2010年04月20日 20:47:26
3楼
我们110KV站电容器用的是真空断路器
回复
cindela
2010年04月21日 15:25:19
4楼
真空断路器,经过老炼。在投入运行前,单独开断电容电流30-50次比较好。而六氟化硫的断路器没有办法进行老炼。
回复
jhepzxd
2010年04月24日 11:34:14
5楼
谢谢4楼的答复,但六氟化硫的断路器不是不能做老炼,是不需要做老炼。
回复
jhepzxd
2010年04月24日 11:58:39
6楼
真空断路器有很多优点,但有缺陷——弹跳;真空断路器在合闸时发生弹跳,不仅会产生较高的过电压影响电网的稳定性,更重要的使触头烧损甚至溶焊,特别在投入电容器组,情况更加严重。老练试验主要反复操作断路器(上千次的分合——老练)使其元件磨合,特别是触头的磨合,从而控制弹跳的出现频率甚至消失。
回复
peiking2008
2010年04月28日 19:43:53
7楼
选六氟化硫开关,真空断路器易产生截流而导致过电压
回复
y502x
2010年04月28日 22:35:25
8楼
推荐用真空开关,截流过电压已得到较好解决,我们用真空开关已近三十年,因为过电压损坏设备的问题还未遇过呢?关于真空开关与SF6开关,中压等级一般更多趋于用真空开关,只有35KV及以上才用SF6开关.SF6的最大问题是因为是正压,气体更易泄漏,监测麻烦,要定期进行微小分析,泄了要补气,维护工作量要比真空开关大
回复
sunchao7812
2010年04月29日 08:44:28
9楼
我们那里都用真空开关
回复
zsphnxy
2010年04月29日 15:34:21
10楼
真空断路器
回复
jhepzxd
2010年04月30日 06:17:22
11楼
七楼和八楼讲得很有道理,谢谢!