请教,选用电容器开关时应选六氟化硫还是真空断路器?有什么区别?谢谢!
请教,选用电容器开关时应选六氟化硫还是真空断路器?有什么区别?谢谢!
2楼
:)
回复
3楼
我们110KV站电容器用的是真空断路器
回复
4楼
真空断路器,经过老炼。在投入运行前,单独开断电容电流30-50次比较好。而六氟化硫的断路器没有办法进行老炼。
回复
5楼
谢谢4楼的答复,但六氟化硫的断路器不是不能做老炼,是不需要做老炼。
回复
6楼
真空断路器有很多优点,但有缺陷——弹跳;真空断路器在合闸时发生弹跳,不仅会产生较高的过电压影响电网的稳定性,更重要的使触头烧损甚至溶焊,特别在投入电容器组,情况更加严重。老练试验主要反复操作断路器(上千次的分合——老练)使其元件磨合,特别是触头的磨合,从而控制弹跳的出现频率甚至消失。
回复
7楼
选六氟化硫开关,真空断路器易产生截流而导致过电压
回复
8楼
推荐用真空开关,截流过电压已得到较好解决,我们用真空开关已近三十年,因为过电压损坏设备的问题还未遇过呢?关于真空开关与SF6开关,中压等级一般更多趋于用真空开关,只有35KV及以上才用SF6开关.SF6的最大问题是因为是正压,气体更易泄漏,监测麻烦,要定期进行微小分析,泄了要补气,维护工作量要比真空开关大
回复
9楼
我们那里都用真空开关