±0.1℃±2%和±1℃±5%设计上有什么区别
jian2194
jian2194 Lv.7
2005年08月16日 16:45:40
只看楼主

比如一10级无尘室 要求分别是20±0.1℃ 50±2% 20±1℃ 50±5% 设计的时候有什么地方不同?风量一般应该都回满足 ±0.1℃ ±2% 的要求。关键是不是其他方式,比如加热方式±1℃ 可以用 热水 或蒸汽加热 而±0.1℃ 就只能是 电加热?加湿方式有什么区别?自控上面是不是选择的产品也有区别?不知道还有什么地方有区别的地方?

比如一10级无尘室 要求分别是
20±0.1℃ 50±2%
20±1℃ 50±5%
设计的时候有什么地方不同?
风量一般应该都回满足 ±0.1℃ ±2% 的要求。关键是不是其他方式,比如加热方式
±1℃ 可以用 热水 或蒸汽加热 而±0.1℃ 就只能是 电加热?
加湿方式有什么区别?
自控上面是不是选择的产品也有区别?
不知道还有什么地方有区别的地方?
免费打赏
crj1314520
2005年10月18日 13:12:14
12楼
再来讨论一下,前几天听了一个同事说了,三年前做过一个这个的房间三十个平方左右,主要的在隔间上下功夫就好了。。
回复
wxx1980815
2005年10月18日 13:45:27
13楼
净化空调中不时100级以上的不涉及到换气次数了吗?/
那他还怎么说??10级可能 200次的换气次数呢??
不理解,偶刚毕业谁给解释一下?
回复
zhengfeiqing
2008年11月19日 12:43:49
14楼
区别有:
换气次数不同;
送风风速不同;
自控的防扰动的方式不同;
调功器,加热器等精度不同
回复
jian2194
2008年11月19日 15:43:43
15楼

今天在看一下,
比较如同此观点
回复
sgp1011
2008年11月21日 11:59:22
16楼
精度不同,保温和送回风方式有更高要求,必须做到很均匀
回复
xiongbear11
2008年11月28日 23:18:01
17楼
请大家看看(采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003),就会觉得有很大的差别,±0.1℃ 送风温差只有2-3℃
而±1℃ 送风温差应有6-9℃,也就是说同样冷负荷条件下,循环风量在±0.1℃ 条件下是±1℃的3倍;当然控制系统的精度也是考量之一;
回复
siemens_6
2008年11月29日 17:04:53
18楼
专业低价提供:西门子/格瑞斯通/E+E风管温湿度传感器,控制器,压差开关等EE16 950.00元,西门子的控制器ACX36,RWX62.530(三路独立PID调节)等,QQ:939310369 同时提供免费技术服务。保用一年(人为损害除外)。以及高温温湿度传感器
常年低价供应西门子/E+E等品牌温湿度传感器控制器等
回复
yuer_1109
2008年12月04日 14:47:02
19楼
±0.25℃ 换气次数为120次/h
±0.5℃ 换气次数为60次/h
±1℃ 换气次数为30次/h
±2℃ 换气次数为15次/h
控制精度越小,换气次数就越大,送风量变大,送风温差变小是有道理的。