±0.1℃±2%和±1℃±5%设计上有什么区别
jian2194
jian2194 Lv.7
2005年08月16日 16:45:40
只看楼主

比如一10级无尘室 要求分别是20±0.1℃ 50±2% 20±1℃ 50±5% 设计的时候有什么地方不同?风量一般应该都回满足 ±0.1℃ ±2% 的要求。关键是不是其他方式,比如加热方式±1℃ 可以用 热水 或蒸汽加热 而±0.1℃ 就只能是 电加热?加湿方式有什么区别?自控上面是不是选择的产品也有区别?不知道还有什么地方有区别的地方?

比如一10级无尘室 要求分别是
20±0.1℃ 50±2%
20±1℃ 50±5%
设计的时候有什么地方不同?
风量一般应该都回满足 ±0.1℃ ±2% 的要求。关键是不是其他方式,比如加热方式
±1℃ 可以用 热水 或蒸汽加热 而±0.1℃ 就只能是 电加热?
加湿方式有什么区别?
自控上面是不是选择的产品也有区别?
不知道还有什么地方有区别的地方?
免费打赏
nky6666
2005年08月16日 18:34:26
2楼
应该在自控上差别较大
回复
crj1314520
2005年08月16日 22:34:41
3楼
没有做过,,好像这样的工程是自控上难一点
回复
lanying
2005年08月16日 22:39:53
4楼
温度精度的不同会影响湿度的精度,因此温度的精度影响湿度的精度,要提高温度精度,就必须降低你的送风温差,送风温差的缩小就会带来你的送风量的增大,也就影响你的无尘室的换气次数!
回复
jian2194
2005年08月17日 09:20:16
5楼
满足洁净的换气次数,就99%能满足你最小的送风温差。
10级可能要200次 你看规范满足 ±0.1℃ 的换气次数是多少?肯定远小于200
所以不存在降低你的送风温差,送风温差的缩小就会带来你的送风量的增大,也就影响你的无尘室的换气次数!
回复
jian2194
2005年08月18日 09:12:08
6楼
各位大虾 赏个脸把!!!!!!!!!!!
回复
angelo_yu
2005年08月26日 18:00:10
7楼
±0.1℃±2%和±1℃±5%这显然是一个控制精度问题,但是在控制系统费用上却是有很大的差异,前者大于后者。
回复
lanying
2005年09月03日 11:54:12
8楼
你的送风量大的话,你的送风温差肯定会变小啊,所以我觉的5楼的讲法不是很恰当
回复
chq030
2005年09月03日 13:56:44
9楼
个人认为:
1,对于温度时间和空间要求都在±0.1℃ 湿度在±2%。像这种精度的大部分都是小区域的一个小室(比如高精度的老化房),如果给你一个几千平方的大空间无尘室,想做到这种精度太难了,几乎不可能(因为任何一处设备的起停,人员的流动都会使温湿度超过范围,所以这种精度一般属于微环境控制技术或者大空间中一小区域。在他的控制方面一般温度控制采用了一种特殊的加热器(用MCR控制电加热也可以),在出风口处用水晶温度计可达± 0.002 ℃的恒温精度 ( 系统中冷水温度的波动控制精度亦极高 )
2,所以20±0.1℃ 50±2% 大部分是微环境控制技术或者大空间中一小区域,这样就容易控制多了3,而20±1℃ 50±5% 基本什么情况下都可以做到,当然设计上最好用干盘管系统分区域控制温度,如果全部用空调箱处理热湿负荷就麻烦了,同样会出现由于任何一条生产线的起停,人员的流动都会使温度超过范围的情况,当然分区域用空调箱处理就不会有问题了。
如果哪位前辈做过20±0.1℃ 50±2%这种的可以发上来让我们学习学习,晚辈不胜感激。
回复
songduansheng
2005年09月03日 16:15:41
10楼



关系到送风温差,控制精度等一列的问题,同意兄台的说法
回复
aldesgqdj
2005年09月07日 17:50:01
11楼
个人觉得主要是换气次数和控制方面会有区别
并且直接导致整个系统设计上的不同
回复

相关推荐