1.现有一台低压电机电流互感器(BH0.66)是75/5安装在配电房内,指针式电流表(6L22)为75/5的安装于距配电室大约120米的生产区内,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差50%,电流互感器二次负载能力为2.5va,二次接线为铜线2.5mm2,经查验为电流互感器带负载能力太小所致;像这样的电流互感器只能给近距离的指针表配用,不知配用数显表怎么样(大约120米距离),另外就是像这样生产区和配电室相距较远的情况下现场应该安装什么的电流表,配电室又应该选用什么样的互感器?有没有带负载能力较强的电流互感器?
1.现有一台低压电机电流互感器(BH0.66)是75/5安装在配电房内,指针式电流表(6L22)为75/5的安装于距配电室大约120米的生产区内,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差50%,电流互感器二次负载能力为2.5va,二次接线为铜线2.5mm2,经查验为电流互感器带负载能力太小所致;像这样的电流互感器只能给近距离的指针表配用,不知配用数显表怎么样(大约120米距离),另外就是像这样生产区和配电室相距较远的情况下现场应该安装什么的电流表,配电室又应该选用什么样的互感器?有没有带负载能力较强的电流互感器?
2.情况和上面类似不过安装在配室内的电流互感器为300/5,二次侧带负载能力为3.75VA,安装现场的电流表为300/5,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差10%,TA二次接线为铜线4mm2,这个匹配我按公式计算过应该没问题,实际情况又为什么不准确呢?是不是与电流表的精度有关系,我这里精度是2.5,电流表的精度和互感器的精度又怎么匹配呢?
2楼
就这问题我询问了正泰厂家,因为我的TA,PA我的都是正泰的;
结果技术人的回答说他们 /5的电流互感器和电流表的距离最大不能大于13米!!!
者不知道是厂家的非专业人士解答还是 正泰的互感器本来就不咋地?
回复
3楼
個人意見~僅供參考~
AT(amper transducer)安培傳感(送)器~
不知LZ是否知道???
遠距離就是用此器材呀!
當然電流互感器(CT)是因負擔變大~BURDEN(VA值)選用較大的~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
[
本帖最后由 lesonlee 于 2010-4-16 16:37 编辑 ]
回复
4楼
两者成本相差太大
有没有其他的办法?
回复
5楼
互感器为什么不安装在现场(电流表的附近)?
回复
6楼
此类问题在现场经常出现。办法有:
1,将互感器改为###/1A,即次级为1A的互感器,现场显示电流表也采用1A的表头。此办法成本低,但次级1A的互感器国内生产数量较少,需要与生产厂家定制。
2,在配电盘内装设电流变送器,将5A的电流转换为4-20MA,现场采用相应的表头显示。
3,如果不想大改动,可以购买5A/1A的互感器将次级电流转换为1A同样,现场使用1A电流表。
回复
7楼
不错 此方法还好,还是缺乏经验呀
回复
8楼
也可用2个电流互感器,二次串联,导线改用4平的。
回复
9楼
买好的电流互感器,二次要5VA,导线4平方,应该没什么大问题,我们经常这样用的。差的电流互感器20多元一个,标的也是5VA,实际不到,好的电流互感器50多元一个,保你没问题。
回复
10楼
支持6楼!
这种情况我们也出现过(且很多),处理方法:300米以内选用CT二次1A的,300米以上就需要用电流转换器,4~20mA的,两种情况的导线规格都用2.5或4平方的。
回复
11楼
学习了,正好给我解决了问题
回复