请教室内卫生间(有沉箱)和阳台排水立管,穿楼板是否可取消套管?
super科
super科 Lv.9
2010年04月16日 11:10:07
只看楼主

室内卫生间排水立管如果按规范要加套管,但这样就不方面卫生间横支管连接立管了,套管是否可以取消?还有,阳台雨水立管如果穿楼板加套管,也影响了阳台的美观与使用。(现在的房子阳台都是不是很大的了) 以上两个位置,是否可以取消套管做法呢(当然要在可以确保防水基础上)

室内卫生间排水立管如果按规范要加套管,但这样就不方面卫生间横支管连接立管了,套管是否可以取消?还有,阳台雨水立管如果穿楼板加套管,也影响了阳台的美观与使用。(现在的房子阳台都是不是很大的了)
以上两个位置,是否可以取消套管做法呢(当然要在可以确保防水基础上)
corelli
2010年04月16日 11:26:47
2楼
03ss408标准图显示,穿楼板的地方加的是防漏环,不用防水套管或是什么套管。
回复
super科
2010年04月16日 15:24:17
3楼
多谢指教了:lol
回复
zhshd2002
2010年04月20日 09:26:13
4楼
多谢指教
回复
l222yf
2010年11月20日 14:59:04
5楼
学习了,谢谢
回复
showip
2010年11月25日 18:56:52
6楼
学习了,谢谢:)
回复
qq_1411474216681
2014年09月23日 20:57:06
7楼
我觉得只能结算可以算到钱,就装,算不到钱,就别安装了。。。。
回复
云飘飘
2014年09月24日 06:05:34
8楼
按照设计图纸来设置。
回复
小草瑜
2014年09月24日 08:31:54
9楼
需要不能少
回复
gkc1976
2014年09月24日 13:44:32
10楼
学习了,谢谢
回复
wuyueaizhouhan
2014年09月24日 21:58:18
11楼
不加问题也不大?做套管是为了防水?那么土建方做厨卫的防水是来干什么的?但是后期肯定要做阻火圈,这是必须的。
回复

相关推荐