超高层一类建筑(住宅、商业、办公一体),层高140多米,室内排水管管材如何选用?
super科
super科 Lv.9
2010年04月16日 10:00:48
只看楼主

现在见得最多的室内排水管管材都是用UPVC管多,低层的选用普通的UPVC,高层就选用螺旋降噪音UPVC 。但如果是超高层(楼层高于100米)的话,室内的排水管如何选材呢? 设计图纸选用的是:柔性接口铸铁管,卡箍连接。本人有几个疑问:1、铸铁如果安装在阳台,立管和地漏存水弯是否很影响外观?(考虑到以后铸铁管生锈) 2、因为铸铁管本身重量和材质,安装不是很方便,请问卫生间沉箱二次排水如何安装得实用?3、如果是用加压的螺旋降噪音UPV管代替铸铁管,而且每隔六层有消能器可以消能,是否可以抵消了水流对底层UPVC的冲击?

现在见得最多的室内排水管管材都是用UPVC管多,低层的选用普通的UPVC,高层就选用螺旋降噪音UPVC 。但如果是超高层(楼层高于100米)的话,室内的排水管如何选材呢?
设计图纸选用的是:柔性接口铸铁管,卡箍连接。本人有几个疑问:1、铸铁如果安装在阳台,立管和地漏存水弯是否很影响外观?(考虑到以后铸铁管生锈) 2、因为铸铁管本身重量和材质,安装不是很方便,请问卫生间沉箱二次排水如何安装得实用?3、如果是用加压的螺旋降噪音UPV管代替铸铁管,而且每隔六层有消能器可以消能,是否可以抵消了水流对底层UPVC的冲击?
多谢各位大虾指教!
免费打赏
upuaut
2010年04月16日 10:05:02
2楼
可以采用pp静音管,本身具有很好的降噪效果,安装是采用柔性承插连接,但是底层横干管还是建议采用柔性铸铁管,抗冲击性可靠。
回复
lcz97144
2010年04月16日 10:45:06
3楼
可以用UPVC螺旋消音管代替,分段加消能器。用铸铁管当然好,也可以立管用铸铁管,横支管用UPVC管,切记,地下的必须用铸铁管
回复
jefff01
2010年04月16日 10:50:56
4楼
学习了
回复
zhshd2002
2010年04月16日 13:03:13
5楼
地下必须用铸铁管
回复
sunrui55
2010年04月19日 13:21:10
6楼
用UPVC排水塑料管及配件。排水立管用内螺旋消能UPVC管。立管下部管道转换横干管、立管下部弯头采用加厚UPVC管,胶粘连接。
回复
coldtea
2010年04月19日 13:33:50
7楼
地下必须用铸铁管 是为了防止排水的冲击吗?
回复
renri01
2010年04月19日 14:13:18
8楼
不明白楼上说的必须用铸铁管何意,难道是因为设计要求????
回复
ranger519
2013年11月13日 16:30:06
9楼
按照上楼嘉宾说的造就是了,
回复

相关推荐

APP内打开