小弟现碰到了个的问题,想请教各位:1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。那么到底该怎么输呢?究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?请给出明确的答案,并说明你的理由
小弟现碰到了个的问题,想请教各位:
1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,
2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。
那么到底该怎么输呢?
究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?
请给出明确的答案,并说明你的理由
12楼
还需要补充一下的是:规范说得很明确是活荷载为700kg,而样本上的集中荷载为恒载!两个是完全不同的,在此总结一下,把电梯的荷载问题重申一下,请大家以后注意:
1.机房的楼面活荷载为700kg/m%%140
2.机房内有工作的卷扬机,卷扬机下面有承重梁(非砼梁),承重梁传给框架梁的集中荷载需根据厂家提供的样本输入!
3.吊钩作用在机房顶的楼层梁上,一般为2~4T,需参照厂家样本输入!
4.基坑内需承受轿厢和平衡锤的重量,需根据厂家样本计算!
回复
13楼
嘿嘿,我输入荷载的时候常常都不知道电梯的一些参数,怎么输入。20kN分摊到10平方的房子就是2kPa。荷载规范第141页(7),有大型的机械设备,6~7.5kPa的活荷载,电梯里面的人员也算活荷载吧。
多谢13楼提供这么详尽的资料。
我觉得还是只要机房输入7.0就够了,请大家提供一些依据来说服我吧。
回复
14楼
同意13楼的,我顶
回复
15楼
大家的讨论 让我学到东西了
回复
16楼
吊钩的集中荷载也太大了怎么输进去啊?1000kg(电梯的载重量)
上面提到的7.0kN 是活荷载,那么恒载是按多少输进去的呢?机房的荷载那么大
楼板是不是也要做到相当的厚啊
我在PKPM中定义1000Kg集中荷载出现了星号,怎么办?
回复
17楼
你是否输成1000KN了,
应是10KN
是安装及检修时吊电梯箱用的,平时不用.
回复
18楼
糟糕,以前算过,不过现在忘记了,我觉得不但要算7kN/m2,而且要加小机房顶的四个角的集中荷载算在该层天面梁柱上。。。。。
回复
19楼
甲方给的电梯资料中,吊钩承重20KN,如何把这荷载加在梁上
回复
20楼
这问题我赞同 楼上几位的看法
但是 我认为如果单独算基础就没有必要输入检修荷载了
如果算本层的梁板就应该把检修荷载输入进去单算
回复
21楼
各位的说法不知道谁的对啊。我的算法是这样的:电梯轿箱1300Kg,载重1000Kg,平衡垂1500Kg,卷扬机100Kg,总共3900Kg=39KN,机房一般6m2,那么39/6=6.5KN/m2.大概差不多吧??
我不明白的是资料上有个轨道的反力比较大,有44KN,不知道作用在哪里?
回复