小弟现碰到了个的问题,想请教各位:1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。那么到底该怎么输呢?究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?请给出明确的答案,并说明你的理由
小弟现碰到了个的问题,想请教各位:
1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,
2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。
那么到底该怎么输呢?
究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?
请给出明确的答案,并说明你的理由
2楼
我先说说我的想法:
我觉的主要问题还是对于规范的700kg/m2的理解问题,这个面荷载究竟该如何理解?
我们院的老工程师说是由于电梯维修发生的荷载,要把电梯的主机从主机梁上搬下到板上修,故产生的700kg荷载!
各位你们看对吗?
(个人认为规范肯定不能违反,但是厂家给的样本是以后实际发生的荷载,但是如果两个都考虑的话,未免也太大了点吧?)
回复
3楼
喏大一个论坛都没人知道吗?
晕~!
自己顶一下吧!?
回复
4楼
我个人觉得只要考虑厂家提供的集中荷载就可以了,另外将电梯旁边板的活荷载加大!
回复
5楼
两个荷载多要输 没错,我就是这样的
回复
6楼
机房荷载是7,按规范输入,还有就是电梯吊构的集中力要输的,这两个不在一层上,不知道你所说的具体什么意思??
回复
7楼
我觉得这个按规范输入7.0kP的荷载就行了,电梯机房我一直这么输入的,好像也没有人来指出这个地方错了。
我的理解是,这个就是相当于消防车荷载,消防车是四个轮子的,等效成均布荷载,这个也一样是等效荷载。
回复
8楼
两个荷载都要输入的!一个也不能少!
机房的面荷载按规范是每平方米7.0KN,这个荷载主要是考虑电梯机房上面还要布置一些控制柜等设备。
机房的集中力是由于在机房地面上做卷扬机承受电梯和对重的重量而产生的。
而吊钩只是在检修的时候在起作用的。
回复
9楼
我顶一下,让更多人的看到这问题,也让更多的人来解答这个问题.
回复
10楼
我认为都输入,业主提供的资料不能代替规范
回复
11楼
谢谢9楼的兄弟!要的就是这个答案,要的就是“两个荷载都要输入的!一个也不能少!”,要的就是这么肯定的回答!谢谢!对于电梯机房有了重新的认识!
回复