请教电梯机房的荷载输入问题
todayzhhb
todayzhhb Lv.2
2005年08月16日 11:44:33
只看楼主

小弟现碰到了个的问题,想请教各位:1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。那么到底该怎么输呢?究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?请给出明确的答案,并说明你的理由

小弟现碰到了个的问题,想请教各位:
1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,
2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。
那么到底该怎么输呢?
究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?
请给出明确的答案,并说明你的理由
免费打赏
afei_pal
2007年09月08日 16:13:28
22楼

楼上说的很明确.百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在有生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!
楼主,你要继续努力啊!你是社区的希望啊!
回复
sgs3
2007年10月21日 13:55:02
23楼
我也经常被这个问题所困扰,今天来到这里感到收获很大,总结大家的我明了了许多,对我有很大的帮助,希望论坛越办越好!
回复
chenf99
2007年11月07日 14:23:55
24楼
《建筑结构》2006.3期96页,对荷载取值讲的很清楚,
1.机房的楼面活荷载为7kN/m2
2.曳引机传给框架梁的集中荷载需根据厂家提供的样本输入,当电梯设备的支撑梁布置方向不明确时,应将支反力分别作用于井道四边梁上!
3.吊钩作用在机房顶的楼层梁上,一般为2~4T,需参照厂家样本输入!
4.基坑内需承受轿厢和平衡锤的重量,需根据厂家样本计算!
回复
wangzai83
2008年03月22日 17:11:21
25楼
1.机房的楼面活荷载为7kN/m2
2.曳引机传给框架梁的集中荷载需根据厂家提供的样本输入,当电梯设备的支撑梁布置方向不明确时,应将支反力分别作用于井道四边梁上!
3.吊钩作用在机房顶的楼层梁上,一般为2~4T,需参照厂家样本输入!
4.基坑内需承受轿厢和平衡锤的重量,需根据厂家样本计算! (同意)
回复
塞北漫漫
2008年03月23日 10:53:08
26楼
面荷载应按荷载规范输入7.0,要说明的是要考虑卷扬机的动荷载的增大系数,吊钩荷载是为了检修时才用的。
回复
qinshanbin_1983
2008年04月24日 19:46:36
27楼
这个问题似乎难以统一,但我是这样觉得吊钩和活载都要输入荷载,这两个荷载的施力者不同!
回复
heroxiong
2008年04月30日 11:12:13
28楼
我们这边就直接输7.0就行了
回复
sujf07
2008年05月05日 21:51:23
29楼

支持你!
我认为只需要输入7kN/m2的楼面荷载即可。认为两者都要输入的,请帮忙解释这7kN/m2的楼面荷载都包含那些内容?还有,如果没有看过荷载规范对活荷载取值的解释条文的同志,请不要插话!谢谢
回复
redrate
2008年09月18日 17:31:52
30楼
个人认为:7.0是指电梯设备的,集中荷载是指电梯箱的。两个都的考虑。
希望有清楚的朋友能给出明确肯定计算建议。谢谢!!!!!
回复
fouryuans
2008年09月19日 10:23:39
31楼
电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。
电梯重锤的一端是5.2T。另外一端是3.35T