低压配电柜计算电流为1054A,选用施耐德什么型号的断路器合适?我没有样本!
低压配电柜计算电流为1054A,选用施耐德什么型号的断路器合适?我没有样本!
2楼
MT1250
回复
3楼
正解
回复
4楼
我选择的是MT1600/1200,不知可否?
回复
5楼
不可以,只是没有1200的,有1250的,去施耐德的网站下载份电子样本吧!http://www.schneider-electric.com.cn!
回复
6楼
问厂家,
回复
7楼
谢谢,我明白了!
回复
8楼
经济的方法还有NS1250,MT的太贵了
回复
9楼
引用 ] 2005-08-18 10:20:10.0
经济的方法还有NS1250,MT的太贵了
是哈
回复
10楼
选施耐德公司MW12型 经济型的 价格要比MT便宜
回复
11楼
谢谢,我也没怎么明白