关于柱下独立基础计算的一点点心得和一点点疑问
richardyjh
richardyjh Lv.6
2010年04月15日 17:17:01
来自于地基基础
只看楼主

关于柱下独立基础建筑地基基础设计规范8.2.7 中对于Pj的定义是 “扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力”,但jccad中用于计算柱下独立基础时:1.计算面积时采用的是标准组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.0恒+1.0活)2.计算抗冲切时,使用的是基本组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.2恒+1.4活)但是在计算抗力的时候柱下独立基础冲切计算:

关于柱下独立基础
建筑地基基础设计规范8.2.7 中对于Pj的定义是 “扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力”,但jccad中用于计算柱下独立基础时:
1.计算面积时采用的是标准组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.0恒+1.0活)
2.计算抗冲切时,使用的是基本组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.2恒+1.4活)

但是在计算抗力的时候
柱下独立基础冲切计算:
柱截面尺寸为300X300

6 PM基本组合:1.20*恒+1.40*活

at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
300. 6 X+ 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 X- 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 Y+ 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 Y- 98. 0.0 52.0 200.
400. 6 X+ 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 X- 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 Y+ 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 Y- 98. 0.0 57.8 200.
抗力值无论如何我也得不出pkpm所给的计算结果,烦请各位高手给个提示,多谢多谢
免费打赏
qlb7610
2013年05月17日 13:45:57
12楼

多看看,多学学
回复
一只小兔纸
2014年05月07日 11:55:04
13楼
都是无用废话。
论坛无牛人,提问解决不到。我想在也是论坛排名不高的原因。
虽然转载资料较多,但是吸引的都是我这种新手。
我也没法帮楼主,说说我的做法。
对于独基我们是手算面积,然后用 摩根 验算高度,也就是主要卡 冲切。
也可以用摩根验算 面积、高度,多试个几次就出来了。
摩根出的计算书很详细的。
你可以研究下,我们院的结构说他们以前研究过,可以用。
回复
arimato
2015年03月30日 16:03:55
14楼
回复
wkzhao
2015年04月01日 08:49:28
15楼
资料很好,对设计人员很有帮助。谢谢楼主无私的奉献。
回复
abbruce
2015年06月04日 17:55:25
16楼
JCCAD抗力计算没有明确地给出公式,改变基础高度,抗力竟然不变!还是手算吧,不能全指望软件
回复