关于柱下独立基础计算的一点点心得和一点点疑问
richardyjh
richardyjh Lv.6
2010年04月15日 17:17:01
来自于地基基础
只看楼主

关于柱下独立基础建筑地基基础设计规范8.2.7 中对于Pj的定义是 “扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力”,但jccad中用于计算柱下独立基础时:1.计算面积时采用的是标准组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.0恒+1.0活)2.计算抗冲切时,使用的是基本组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.2恒+1.4活)但是在计算抗力的时候柱下独立基础冲切计算:

关于柱下独立基础
建筑地基基础设计规范8.2.7 中对于Pj的定义是 “扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力”,但jccad中用于计算柱下独立基础时:
1.计算面积时采用的是标准组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.0恒+1.0活)
2.计算抗冲切时,使用的是基本组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.2恒+1.4活)

但是在计算抗力的时候
柱下独立基础冲切计算:
柱截面尺寸为300X300

6 PM基本组合:1.20*恒+1.40*活

at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
300. 6 X+ 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 X- 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 Y+ 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 Y- 98. 0.0 52.0 200.
400. 6 X+ 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 X- 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 Y+ 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 Y- 98. 0.0 57.8 200.
抗力值无论如何我也得不出pkpm所给的计算结果,烦请各位高手给个提示,多谢多谢
免费打赏
liusq
2010年04月16日 10:39:07
2楼
好好学习,天天提高:) :lol :victory: :handshake
回复
tjzhanghaifeng12
2010年05月18日 12:34:51
3楼
好好学习,天天提高 :handshake :handshake :handshake :call: :call: :call:
回复
liuph
2010年09月30日 21:39:40
4楼
不错,现在理解的更清楚了
回复
sqy16sqy
2010年10月01日 11:52:45
5楼
:) 多看看,多学学
回复
hanzhimao
2010年10月10日 15:55:31
6楼
多看看,多学学
回复
fanmeitai
2010年10月11日 17:13:11
7楼
傎得研究,找PKPM的说明书看看,也请其他高手多多指教
回复
w99020023
2010年12月14日 13:53:25
8楼
呵呵,看大家回复的很多,基本上是官话,也就是有用的废话。
回复
qjlgd
2011年01月06日 20:46:29
9楼
手算就可以了。
回复
booby2004
2011年01月09日 20:40:29
10楼


都是无用废话。

论坛无牛人,提问解决不到。我想在也是论坛排名不高的原因。
虽然转载资料较多,但是吸引的都是我这种新手。

我也没法帮楼主,说说我的做法。

对于独基我们是手算面积,然后用 摩根 验算高度,也就是主要卡 冲切。
也可以用摩根验算 面积、高度,多试个几次就出来了。
摩根出的计算书很详细的。
你可以研究下,我们院的结构说他们以前研究过,可以用。
回复
qq490614014
2013年04月23日 19:49:14
11楼
好好学习,天天提高