请教各位同仁一个问题:我们厂里有6台断路器老是跳闸,断路器是施耐德MT系列配MIcro5.0A整定,负载是水泵,断路器额定电流是400A,整定到0.6,检测到的几次跳闸电流为139A不等,远小于240A,跳闸后重新合上又正常,不知道为什么?
请教各位同仁一个问题:我们厂里有6台断路器老是跳闸,断路器是施耐德MT系列配MIcro5.0A整定,负载是水泵,断路器额定电流是400A,整定到0.6,检测到的几次跳闸电流为139A不等,远小于240A,跳闸后重新合上又正常,不知道为什么?
2楼
水泵是多少千瓦的
还有启动方式?
是多台同时启动还是单台启动
回复
3楼
启动电流是额定电流4.5倍国产!进口3-5倍,视功率而言。139*3=417,所以跳也正常啊!6台断路器老是跳闸,哪就是断路器动作太快,太灵敏了,你可以试换动作慢点的试一试,因为你6台经常跳,所以不可能是短路之类的。:lol
回复
4楼
检查下功率情况,电机。启动方式。。。在就是是否存在瞬间过载的情况。
回复
5楼
:(
回复
6楼
启动时过流
回复
7楼
启动的瞬间可能电流过大
回复
8楼
启动过流4-7倍
回复
9楼
你不要机台泵同时启动或者频繁交替启动的话你算算启动电流是多大?
回复
10楼
是启动时跳闸吗?
回复
11楼
估计也是过流了
回复