为什么断路器老跳闸
gwl_1126
gwl_1126 Lv.3
2010年04月15日 15:49:01
来自于断路器
只看楼主

请教各位同仁一个问题:我们厂里有6台断路器老是跳闸,断路器是施耐德MT系列配MIcro5.0A整定,负载是水泵,断路器额定电流是400A,整定到0.6,检测到的几次跳闸电流为139A不等,远小于240A,跳闸后重新合上又正常,不知道为什么?

请教各位同仁一个问题:我们厂里有6台断路器老是跳闸,断路器是施耐德MT系列配MIcro5.0A整定,负载是水泵,断路器额定电流是400A,整定到0.6,检测到的几次跳闸电流为139A不等,远小于240A,跳闸后重新合上又正常,不知道为什么?
免费打赏
tjxa2009
2010年04月22日 12:54:56
12楼
可能是断路器过于灵敏,我记得,有C型和D型的区别的。一种是用来保护线路的,一种是用来保护电机的。保护线路的敏感些,动作时间短
回复
ctzh
2010年04月22日 13:58:49
13楼
启动电流太大了吧
回复
wyjdlm
2010年04月22日 15:37:15
14楼
断路器的脱扣特性曲线有几种,有的只能做照明等类负荷用;有的用于电动机。你的负载是水泵,所以应该选用电动机特性曲线的断路器。否则,即使额定电流一样,也还是会跳闸。
回复
sunto2008
2010年04月22日 16:53:32
15楼
过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看过来学学看看
回复
wangyang8
2010年04月22日 20:48:36
16楼
存在瞬间过载的情况
回复
weixiaohuai
2010年04月22日 21:41:40
17楼
重新调整一下整定电流。
而且我记得它是有过流多少时间才动作的。
回复
hao5131
2010年04月23日 17:28:56
18楼
楼主应把情况说清楚;
正如二楼所提示的;水泵功率分别是多少?
还有启动方式?
另外;是在什么情况下跳闸的.即;多台同时启动还是单台启动?
回复
gulianlian
2010年04月25日 22:02:24
19楼
:handshake
回复
dongchengcai
2010年04月26日 11:20:08
20楼
启动电流过大
回复
killyaids
2010年04月27日 16:08:03
21楼
应该是该断路器有问题, 我也遇到过,在没有负载的情况下断路器无规则的跳闸,更换了断路器,故障现象消失。
你可以试试
回复

相关推荐

APP内打开