各位电气高手,本人遇到一个奇怪的问题,请教了好几个电工也无法解决。 新家装成,今天使用了一个旧台灯,结果一插上电源,台灯自身的插头烧冒烟了,这应该是短路了吧,结果家里总配电箱这一路的空气开关却没有跳闸,总开也没有跳闸,这可如何是好!空气开关是好的,请问各位电气高手这是什么原因造成的。 还好这是个小台灯,如果是大电器我就不傻了吗?[ 本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑
各位电气高手,本人遇到一个奇怪的问题,请教了好几个电工也无法解决。
新家装成,今天使用了一个旧台灯,结果一插上电源,台灯自身的插头烧冒烟了,这应该是短路了吧,结果家里总配电箱这一路的空气开关却没有跳闸,总开也没有跳闸,这可如何是好!空气开关是好的,请问各位电气高手这是什么原因造成的。
还好这是个小台灯,如果是大电器我就不傻了吗?
[
本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑 ]
22楼
路过学习,楼主要小心用旧电器。
回复
23楼
提高心理素质,不必恐慌。
应该是空开选型太大。
回复
24楼
看零线是不是松了
回复
25楼
嘿嘿........没看到现场,不好说。总之是短造成的。空开没有跳是短路电流太小或空开有问题。
回复
26楼
有这么试的吗!不觉得太冒进了吗?这可不是一个好注意,万一真是坏的,短上后不跳不就麻烦事来了吗?
可以试试按空开上的跳闸检测按钮!
回复
27楼
插头接线松动接触不良或以造成胶木碳化这类现象是不会跳闸的,如果直接短路会有响声或火化出现。
回复
28楼
支持5楼的意见,你选的断路器的分段能力应该是6KA,而你台灯的线只有0.5m2,一般短路电流只达到4.5KA。
回复
29楼
我认为20楼对
回复
30楼
:lol
回复
31楼
回复