讨论题:在AHU系统里,排风可以和回风公用一个管子吗?什么情况下,用得比较多
star-cluster
2010年04月15日 11:32:28
来自于中央空调
只看楼主

请教高人们一个问题啊,我第一次碰到啊,在AHU系统里,排风可以和回风公用一个管子吗

请教高人们一个问题啊,我第一次碰到啊,在AHU系统里,排风可以和回风公用一个管子吗
免费打赏
powerrhx
2010年04月15日 11:58:32
2楼
AHU系统里面会有排风?回风管可以和新风管连在一起,,送排风系统应该单独设置,在非空调季节使用。空调时应该只有空调系统单独运行。这时回风和新风混合后经过空气处理机组处理后送入空调区域。
回复
cnbbzz
2010年04月15日 13:57:21
3楼


经常这么做啊,一个管道至机房后分,一路接排风机,一路接空调箱回风口。
回复
week0205
2010年04月18日 12:28:35
4楼
会不会造成房间正压不稳定的问题?
回复
hvaczh
2010年05月19日 23:59:33
5楼
可以的呀,同3楼说的。 从空调房间接一个总回风管到空调机房,然后搞一个分支到空调机组,一个分支排到室外,这应该就是你所说的“排风管和回风管共用吧”。