关于真空断路器进出线侧加装隔离刀闸有什么作用?
lxp2051194
lxp2051194 Lv.2
2010年04月15日 11:18:47
来自于断路器
只看楼主

想请教各位高手在真空断路器进出线侧加装隔离刀闸有什么作用?我自己知道一点,但感觉不完全?可不可以在真空断路器进线侧加装了隔离刀闸后出线侧就不用加了呢?

想请教各位高手在真空断路器进出线侧加装隔离刀闸有什么作用?我自己知道一点,但感觉不完全?
可不可以在真空断路器进线侧加装了隔离刀闸后出线侧就不用加了呢?
免费打赏
henananyanggutao
2010年04月15日 11:40:01
2楼
规范要求明显断开点,所以进线处加了,出线就不用了
回复
lingxuct
2010年04月15日 12:26:49
3楼
断路器检修时,需要与所有设备隔离,出线不装隔离开关,如何与出线隔离?
回复
goodbye2012
2010年04月15日 17:12:55
4楼
两侧都要装哦,起到明显断开点的作用
回复
花落处
2010年04月15日 21:27:23
5楼
进线侧加装隔离刀闸是为了高压柜检修的安全,出线侧加装隔离刀闸是为了现场变压器检修的安全,假若变压器室与高压室近的话可不加,采取在高压柜出线处装接地线或合接地刀来保证检修的安全。:)
回复
y502x
2010年04月15日 23:05:29
6楼
各位说得很全了.
回复
lxp2051194
2010年04月16日 16:59:16
7楼
感谢各位的回答!
回复
lyccsq521
2010年04月16日 18:27:01
8楼
回复
janejacky
2010年04月16日 22:13:07
9楼


同意
回复
ynmldaixinyu
2010年04月17日 15:28:55
10楼
同意以上意见
回复