变电站调试部分如何编制?
y126486
y126486 Lv.2
2005年08月16日 00:45:53
只看楼主

变电站调试部分都有些什么?如何看图计算,并编制?

变电站调试部分都有些什么?如何看图计算,并编制?
免费打赏
kc2
2005年08月16日 11:57:16
2楼
没弄过变电站,不清楚,找定额看看就可以吧.
回复
hldlqw
2005年09月19日 07:48:53
3楼
辽宁省定额:
我认为应该分解为送配电装置系统调试(低压及高压)
变压器系统调试
电缆调试
接地装置调试等
回复
xczxy
2005年11月07日 21:52:12
4楼
还有:1、配电装置调试(单体、分系统)2、特殊调试等。
回复
qyfy
2005年11月07日 23:15:05
5楼
应该看专业定额!
回复
qyfy
2005年11月07日 23:16:36
6楼
这是全统2000定额的调试内容,
一、发电机、调相机系统调试
二、电力变压器系统调试
三、送配电装置系统调试
四、特殊保护装置调试
五、自动投入装置调试
六、中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试
七、母线、避雷器、电容器、接地装置调试
八、电抗器、消弧线圈、电除尘器调试
九、硅整流设备、可控硅整流装置调试
十、普通小型直流电动机调试
十一、可控硅调速直流电动机系统调试
1、一般可控硅调速电机
2、全数字式控制可控硅调速电机
十二、普通交流同步电动机调试
十三、低压交流异步电动机调试
十四、高压交流异步电动机调试
十五、交流变频调速电动机(AC-AC、AC- DC-AC系统)调试
1、交流同步电动机变频调速
2、交流异步电动机变频调速
十六、微型电机、电加热器调试
十七、电动机组及联锁装置调试
十八、绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验
回复
qyfy
2005年11月07日 23:24:33
7楼
电力工程建设调试定额交底
2005-4-19
一、编制说明
《电力建设工程预算定额》第六册调试(2002年修订本) (以下简称调试定额)的项目划分严格按照启动调试顺序,分为单体调试、分系统调试和整套启动调试三大部分。
1、单体调试、分系统调试及整套启动调试的概念
单体调试是指设备在未安装时或安装工作结束而未与系统连接时,按照电力建设施工及验收技术规范的要求,为确认其是否符合产品出厂标准和满足实际使用条件而进行的单机试运或单体调试工作。
分系统调试是指工程的各系统在设备单机试运或单体调试合格后,为使系统达到整套启动所必须具备的条件而进行的调试工作。
整套启动调试是指工程的设备和系统在分系统调试合格后,从联合启动开始到满负荷试运合格移交生产运行为止所进行的调整试验和试运行工作。
2、调试项目间的界限
单体调试和分系统调试项目的界限是看设备是否与系统连接。设备和系统断开时的单独调试届单体调试,设备和系统连接在一起的调试属分系统调试。
分系统调试与整套启动调试项目的界限,对于火电工程调试,以机组第一次联合启动时锅炉点火为界,对于送变电工程调试,以一次设备首次带负荷为界。在此前进行的属分系统调试,在此后进行的属于整套启动调试。根据分系统调试与整套启动调试项目的界限,有些系统的调试工作不可能在分系统调试阶段全部完成,剩余部分调试工作只能在整套启动调试阶段继续进行。这种系统的调试工作就可能在分系统调试与整套启动调试两章中部列有相同名称的调试项目,不可认为是重复计列,而是工作内容各不相同。
回复
qyfy
2005年11月07日 23:25:27
8楼
二、使用说明
l、调试定额是按国产设备或引进国外技术、国内生产设备考虑的。若为进口机组时,单项定额和综合定额可乘以规定的调整系数。
2、编制调试概预算时,套用定额之规定
(1) 火电工程调试概预算
1)概算:分系统调试、整套启动调试分别套用调试定额总说明第十条中的表l、表2(单体调试已含在电力工程建设概算安装定额中)。
2)预算:单体调试、分系统调试及整套启动调试分别套用调试定额第一、二、三章相应定额子目。
(2)变电工程调试概预算
1)概算:单体调试套用调试定额总说明第十条中的表3的综合定额(其中已扣除电力工程建设概算定额中的单体调试费用);分系统和整套启动调试分别套用该定额第二章、第三章中单项定额的相关子目。
关于调试定额总说明第十条中表3的说明如下:
a、仅适用于变电工程单体调试概算。
b、表中各类电气设备和装置,均以其额定电压等级套用相关定额。
c、电力变压器以“台”为单位,以三相为一台;单相电力变压器带有备用相时,定额系数乘1.2。
d、断路器以“台”为单位,以三相为一台。
e、隔离开关以“组”为单位,以三相为一组。
f、接地装置包括接地网、接地极、消弧线圈、接地变,以“站”为单位。
g、保护以“套”为单位,按被保护设备额定电压等级套用相关定额;对同一被保护设备,以所有完整的主保护和后备保护的组合为一套(女口主保护和后备保护有电流、距离、高频、另序、重合闸等则为一套),每增加一套增加系数0.6。表3下的“注:8.综合自动化保护”应改为“综合自动化、保护”,以“台”,“套”为单位,分别对应于各侧相应电压等级断路器的台数。如:某变电站配有220千伏断路器四台,设置主保护和副保护各一套;110干伏断路器十台,设置保护一套;35千伏断路器十五台,设置保护一套。则:
该变电站的保护调试工日数=76.3*4*1.6十61.6*l0十12.6*15
该变电站的综合自动化调试工日数=28*4十14*l0十11.2*15
变压器保护己综合在内,不再另计。若变压器保护带有副保护,变压器各侧断路器均按两套保护套用定额。
h、互感器、避雷器、阻波器、锅合电容器以“台”为单位。
i、电容器、电抗器不分容量大小,以同时投切为一组。
j、GIs以“台”为单位,以一个间隔为一台,不带断路器时定额乘以系数0.8。
k、高压开关柜按相应电压等级同类设备定额乘以系数2.0,其中已包括柜内其它电气设备调试,不得再重复计列。如35千伏断路器柜=13.3×2.0;10干伏隔离开关柜1×2.0。
综合自动化“l0千伏”为0.5工日/台。
m、串补部分调试套用相同电压等级的电容器调试定额。
n、变压器保护如带有主保护、副保护、各侧变压器的断路器保护应为二套。
2)预算:变电工程单体调试、分系统调试、整套启动调试分别套用电力建设工程预算定额第六册调试篇第一、二、三章。
另外,增容不论工程大小,其整套调试费定额乘以系数0.3。
3、单项定额中凡项目名称采用2个以上系统(设备)并列(例如除灰、除渣系统调试,调节、保安系统调试,凝结水、给水、炉水加药系统调试等),并以锅炉或汽轮机的“台”作为定额单位时,这些项目的人工工日已包括项目名称中所列各系统(设备)调试所需要的全部人工,不允许分别套用该项定额。
4、调试定额已包括《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》及其配套的相关规程规定应该或必须进行的调试项目和内容,除此以外的特殊项目,则由业主或建设方按工程实际需要确定是否计列。
5、同一定额有二个及以上调整系数时,则所有调整系数的基数均为同一工日数,即定额工日,各系数间是相加关系,不得连乘。
6、发变电工程在做概预算时,对于特殊项目调试费应根据工程实际需要的项目,可以参照附录的费用标准计列。
7、概算和预算中的施工单位参加整套启动调试费按预规计列。
8、调试费用是独立费用,计入其他费用“表四”,不再计取任何费用。
回复
qyfy
2005年11月07日 23:26:23
9楼
三、各章使用说明:
1、第一章、 单体调试
(1)单体调试中的“台”、 “组”、 “只”、 “间隔”、 “个”、 “根”、 “套”、 “支”、 “块”、 “点”均指某一个具体设备的单位,而不是指一台机组或一个变电站(但是电气单体调试中的同步发电机、调相机、直流励磁机、中频发电机、交流励磁机、励磁灭磁装置、接地装置、电除尘装置、厂用辅机系统单体、电厂监控、升压站监控除外,它们均是按机组或升压站为单位)。
(2)锅炉单体调试中磨煤机、给煤机、输粉机、风机、堆取料机、卸煤机、 碎煤机、拨煤机、磁铁分离器、除灰设备、燃油等均须依据施工图进行选择,不可重复计列。卸煤系统中的调车装置、牵引装置(轻、重铁牛)和摘勾装置可参照卸煤机调试定额子目。定额子目YSl-060~062翻车机调试工作内容还包括车位锚定及信号。定额子目YSl-087~089叶轮拨煤机调试工作内容还包括机械行走检查及行程定位。
(3)电气设备种类、型号、规格繁多,为了便于统计,单体定额表现形式为:
①工程中大型设备的单体调试按照台数统计,如发电机、变压器等。
②保护装置、自动装置采用系统单体群形式,包含了所有二次设备调试工日。
③厂用辅机系统单体、高压静电除尘系统单体、励磁灭磁装置系统单体、柴油发电机系统单体调试包含了上述系统内所有的一、二次设备单体调试工日,不得重复套用其它单体调试工日。
(4)电力变压器以“台”为单位,以三相为一台;由三个单相电力变压器组成的三相变压器组以“组”为单位。单相电力变压器设备有备用相,定额乘系数1.2。
(5)电抗器、电容器保护装置以套为单位,套用相同电压等级送配电保护装置。
(6)三相式电压互感器是指以三相为一体的电压互感器。
(7)断路器以“台”为单位,以三相为一台;1KV以下如无保护则不予计列。六氟化硫断路器、空气断路器套用相同电压等级的断路器,定额乘以系数1.2。
(8)隔离开关以“组”为单位。三相为一组,且已包括所带接地刀闸的调试。非电动隔离开关是指不用电动机构操作的隔离开关。
(9)电力电缆试验以一根三芯电缆或三根单芯电缆为一组,如带有接地芯时试验用工己综合在内,不再重新计列。
(10)避雷器或锅合电容器以“组”为单位,以三相为一组。单台时乘系数0.4。
(11)保护装置以“套”为单位,按被保护设备的额定电压套用相关定额,已综合考虑了断路器的失灵、过压、三相不同期保护;对同一被保护设备,以所有完整的主保护和后备保护的组合为一套,每增加一套增加0.6系数。第43页中的“注:4)”是指500千伏~330千伏保护按3/2断路器接线考虑。
(12)自动装置调试以“套”为单位。
(13)故障录波器以一面屏为一套。
(14)备用电源自投装置以单向自投为一套,双向自投时定额乘以系数1.2。
(15)低频减负荷装置,不论该装置能切除多少条线路负荷均为一套,且公用装置才能计取。
(16)高抗保护套用相同电压等级变压器保护装置。
(17)励磁灭磁装置调试适用于发电机为有刷励磁系统,无刷励磁系统不得套用此项子目。
(18)同步电动机和绕线式电动机按交流电动机定额乘以系数2.0; 电动门、电动执行器可套用相应电压等级的电动机定额子目(50kW以下的低压交流电动机调试包括回路试验,即:包括MCC本体及其到PLC控制装置的回路试验)。
(19)厂用辅机系统单体调试应根据机组实际辅机系统配置选取,均以—台机组为准(包括50kW以下的低压交流电动机回路试验)。
(20)变电站(升压站)微机监控元件调试定额(YSl一528至YSl—551):
①以上定额仪运用于由调试单位或施工单位承担相应调试项目时计列; 如由厂家调试,则不予列。
②除智能I/0测控装置、就地通信控制器,其余均以“站”为单位,以变电站
第二章、分系统调试
(1)分系统调试中的“台”、 “站”均指以一台机组或一个变电站为单位(除热控分系统调试中的公用系统、化学分系统调试中的补给水处理系统外) 。
(2)分系统调试个的“机柜”、 “系统”、 “套”均指某一具体设备的单位,而不是指一台机组或一个变电站。
(3)锅炉分系统调试是以锅炉的“台”为定额单位,其中空压机系统调试按每炉配2台考虑;轴流风机试验按每炉配4台考虑;炉水循环水泵系调试按每炉配3台考虑。配置不同时,按定额规定的系数调整。
4)汽轮机分系统调试是以机组的“台”为定额单位,其小电动给水泵试运125MW以下机组按配2台泵考虑,200MW至600MW机组按配l台泵考虑:汽动给水泵试运200MW至600MW机组按配2台泵考虑。
(5)电力变压器系统调试适用于发电厂、变电站中的变压器系统调试,但不适用于发电厂的主变压器系统调试,主变压器系统调试含在发电机主变压器组系统调试项目中。
(6)电力变压器系统调试以“系统”为单位,己包括各侧一、二次系统调试。
(7)发电机主变压器组调试中不包括发电机励磁系统,同期系统调试。应套本定额相关子目。
(8)电力变压器系统、发电机主变压器组发屯机励磁系统、高压静电除尘系统、不停电电源系统、厂用辅机系统调试项目中均已包括了系统内送配电设备的系统调试,不得重复套用送配电设备的系统调试定额。
(9)厂用辅机系统调试不包括热控专业的厂用辅机顺序控制系统调试,但包括配合顺序控制系统调试工作,即:包括从MCC本体及其到DCS或PLC控制装置的回路试验(不包括己在单体调试定额中的50kW以下电动机的回路试验、不包括在DCS或PLC控制装置内的回路、逻辑、组态试验)。
(10)厂用辅机系统调试应根据机纽实际辅机系统配置选取,均以一台机组为准。
(11)变电站同期系统调试“站”为单位,以变电站电压等级套用相应定额。
(12)变电站的直流电源系统调试、中央信号系统调试、事故照明系统调试以及故障录波系统调试,均以“站”为单位,按变电站电压等级分别套用定额。
(13)直流电源自动调试,不包括蓄电池充放电调试,蓄电池充放电单独套用单体调试定额。
(14)对变电工程的扩建、增容项目, “同期系统、中央信号系统、事故照明系统”不再计列。
(15)高抗系统调试套用相同容量的变压器系统调试。
(16)送配电设备系统调试按其电压等级套用;母联和旁路系统调试,也套用同电压等级的送配电设备系统调试定额;母线分段或备用开关使用时,乘以系数0.5。
(17)母线系统调试仅适用于装有电压互感器的母线段,如无电压互感器的母线段,则不得计列。
(18)变电站微机监控系统调试及五防回路调试,均以“站”为单位。
(19)热控分系统调试中的第l项是机组自控装置复原调试,这些装置通常用于机组的自动调节系统、数据采集系统、辅机顺序控制系统、锅炉炉膛安全监控系统、汽轮机和给水泵小汽机微机数字电液控制系统、旁路控制系统等。其对应关系见热控分系统调试说明第5条,即:分散型微机控制装置有双功能、三功能、四功能,可分别用于2个、3个和4个自控系统,每个自控系统只需使用分散型微机控制装置中的一个功能,套用分散型微机控制装置复原调试时,也只能取其中的一份。
(20)给水泵小汽轮机微机电液控制系统调试按每台机组配2台给水泵考虑,若为1台时,乘以规定的调整系数。
(21)公用系统热控分系统调试定额是按单台机组考虑,若为2台机组配l 套公用系统时,公用系统的调试定额为单台机组定额乘以系数1.8。
(22)公用系统包括:补给水处理系统顺控系统调试、废水系统顺控系统调试、净水系统顺控系统调试、加药系统顺控系统调试、启动锅炉热控系统调试、燃油泵房热控系统调试、补水泵房控制系统调试、凝汽器空气冷却循环水控制系统及其它小顺控调试等。
(23)化水分系统调试中凡以设备出力为项目名称,以“套”为定额单位的项目,第2套起定额应乘以规定的调整系数。
(24)化学水处理除盐设备如选用弱酸、弱碱离子交换树脂、选用双室双层床系统、沸腾(浮动)床系统时,均应乘以相应的调整系数。
25)炉前系统及过热器碱洗或酸洗分别套用炉本体碱洗或酸洗定额;炉本体酸洗采用有机酸或EDTA时,套用柠檬酸洗酸定额。
(26)化学水处理固定床一级除盐系统的“套”按一阳一阴型除盐系统计算,增加交换器,则应乘以相应调整系数。
(27)分系统调试定额包括调试各专业间的配合以及对整套启动调试的配合工作,但不包括施工单位对调试的配合。
第三章、 整套启动调试
(1) 锅炉、汽轮机整套启动调试中各项目的定额单位分别为锅炉或汽轮机的“台”。
(2) 给水泵小汽轮机微机电液控制系统调试按每台机组配2台给水泵考虑,若配l台时,乘以规定的调整系数。
(3)整套


回复
qyfy
2005年11月07日 23:27:00
10楼
http://co.163.com/forum/content/639_211927_1.htm
回复

相关推荐