设计要求45m以上每层均设置均压环,所有的金属门窗均应与作防雷引下线的钢筋连通。请问:钢筋砼浇筑施工过程中如何施工。[ 本帖最后由 wangzhuan0126 于 2010-4-14 23:52 编辑 ]
设计要求45m以上每层均设置均压环,所有的金属门窗均应与作防雷引下线的钢筋连通。请问:钢筋砼浇筑施工过程中如何施工。
[
本帖最后由 wangzhuan0126 于 2010-4-14 23:52 编辑 ]
2楼
金属门窗和栏杆,应该在浇筑混凝土前,应该从均压环上做预埋件,然后再连接到金属门窗和栏杆上,切忌要和土建搞好关系,保护好自己的预埋件,另外,预埋件的位置最好统一,这样后期出现问题,也知道从什么地方整改
回复
3楼
45米上做均压环,设计要求一笔带过,图籍比较麻烦。
现在工程的成熟做法为:
利用土建楼外圈梁 内两根钢筋通长焊接,在外墙窗口、栏杆处,外引25*4镀锌扁钢,高度30公分。当然,钢筋焊接时要连接引下线。
回复
4楼
2楼说的也是实情,这个地方是总包和分包的内部矛盾。
回复
5楼
非常感谢,:handshake
回复
6楼
我以前在书上见过,要求很严,关乎生命。
回复
7楼
感谢指点:handshake
回复
8楼
谢谢了~~本来也是一知半解,又可以积累点了
回复