BFS-51制冷机风冷R22 库温需要-18度开机压力为0.7 MPA [高压】回气管结霜制冷效果差请问各位老师是怎么回事

BFS-51制冷机风冷R22 库温需要-18度开机压力为0.7 MPA [高压】回气管结霜制冷效果差请问各位老师是怎么回事
免费打赏
荣昌制冷
2010年04月14日 03:32:56
2楼
库温在0度以下时回气管即开始结霜是正常现象。
制冷差应检查系统氟量及膨胀阀的调节等情况。
回复
yzhchlan
2010年04月14日 16:43:46
3楼
结霜是正常现象,但是高压好像太低了。
回复
cheliuchen-123
2010年04月15日 11:34:04
4楼
停机压力高压为0.5mpa 低压为0.4mpa 低压是否有点高?
回复
weifangju
2010年04月16日 15:35:25
5楼
停机时,时间长了以后,你会发现高低压基本一样的,停机时的压力不是很重要,关键是看看压缩机运行时候的吸气压力怎么样,就可以判断是不是缺少氟利昂造成库温将不下来。
回复
toycetoyce
2010年04月21日 13:19:01
6楼
制冷剂不够吧
回复
co936201979
2010年04月24日 12:58:41
7楼
这个很简单;高压偏低;低压管有霜;明显的是;库内的蒸发盘管面积;配小啦;液体的制冷剂;进入蒸发盘管;不能完全气化吸热;才造成低压管在高温的情况下;有霜;
回复
zhukuoyue
2010年04月25日 01:27:38
8楼
制冷剂少了 加一点试试
制冷是摸出来的
这种情况我以前遇过其实制冷系统什么问题都没有,化霜发热丝接触器烧死了 一直加热。
看问题不但要主观 还要宏观:victory:
回复