地梁问题
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年08月15日 14:58:25
只看楼主

我是做给排水的,心里一直都有个地梁的问题,借贵宝地问下各位专业人事!1、我听人说地梁和底层楼板会有个600mm间隔的空间,这个空间会不会跟建筑物的类型有关系,是个怎么样的关系?还是跟柱子有关系?2、建筑物上层梁都是和上面的地板紧贴一起的,为什么地梁就跟底层地面分开了呢?3、我想问下,一般地梁是有多高?它的高度是怎么确定的?4、地梁穿管的情况多见不多见,一般结构上对地梁穿管持什么态度?初次来贵地,希望不吝赐教!

我是做给排水的,心里一直都有个地梁的问题,借贵宝地问下各位专业人事!

1、我听人说地梁和底层楼板会有个600mm间隔的空间,这个空间会不会跟建筑物的类型有关系,是个怎么样的关系?还是跟柱子有关系?
2、建筑物上层梁都是和上面的地板紧贴一起的,为什么地梁就跟底层地面分开了呢?
3、我想问下,一般地梁是有多高?它的高度是怎么确定的?
4、地梁穿管的情况多见不多见,一般结构上对地梁穿管持什么态度?

初次来贵地,希望不吝赐教!
免费打赏
xfd831
2005年08月15日 14:58:55
2楼
自己先顶一下!
回复
xfd831
2005年08月15日 17:27:05
3楼
希望结构的兄弟姐妹们,回答一下好吗,我这里先谢过了,拜托!
回复
filmy@co163
2005年08月15日 20:19:43
4楼
这个问题我都想知道。帮顶一下。
回复
yhg-006
2005年08月16日 00:11:10
5楼
地梁和地面之间的高差值不是固定的600,这与水暖专业的要求有关系,底梁之所以与地面间有高差也是为了水暖专业走管的需要,因为有时候地梁底面与基础的顶面相重合,导致水暖专业的管道要做90度弯才能排出,很不合理.地梁的高度是跟地梁的跨度有关系的.地梁穿管应尽量避免,如果无法避免,要采取加强措施的。
回复
xfd831
2005年08月16日 08:35:24
6楼
哦,谢谢楼上的兄弟回答!
回复
todayzhhb
2005年08月16日 09:19:56
7楼
前言:首先地梁肯定是在地下的(室外地坪以下),其次为何要设地梁:1.可以承受一层墙体的重量,2.在各个独基受荷不均匀时(或基础埋置较深时;或一级框架和四类场地的二级框架;或地基主要受力层内存在软弱或不均匀土层;或桩基承台之间)需设地梁。
纠正你一下:并不是所有的底层都有楼板,首先在什么情况下要做楼板:如果地下水位很高,也就是说地面很潮湿,那么需做楼板,相当于架空层的作用一样;其余情况填土夯实再浇100厚C20砼即可,故此时不称为“楼板”。
一.地梁的标高在室外地坪到基础顶的任意标高,但从受力来看的话,地梁越高,上面承受的墙体越矮,那么弯矩就越小,因此一般就比室外标高低一点就可以了,一般是-0.300到-1.500不等。而一层“楼板”必然是0.000的,所有地梁和一层“楼板”间有高差的。
二.上面的楼板是混凝土的,混凝土板要搭在梁上才能传力,下面的“楼板”是土夯出来的,所以不用搭在梁上就自动往土里传。
三.地梁一般按跨度的1/10确定
四.管线尽量不穿梁。如穿梁应事先预留孔,并不应设在剪力较强部位,且直径不得超过梁高的1/5
回复
xfd831
2005年08月16日 14:04:50
8楼
楼上讲的很好,我想问下,
1、你说的"因此一般就比室外标高低一点就可以了,一般是-0.300到-1.500不等"。是指相对于室外地坪的标高还是相对于室内地坪的?
2、还有你说的地梁的标高是指梁顶标高,还是梁底或梁中心的?

希望继续回答,谢谢!
回复
abbyduring
2008年05月22日 01:08:16
9楼
我也想知道
“1、你说的"因此一般就比室外标高低一点就可以了,一般是-0.300到-1.500不等"。是指相对于室外地坪的标高还是相对于室内地坪的?
2、还有你说的地梁的标高是指梁顶标高,还是梁底或梁中心的?
回复
dannychow2001
2008年06月29日 15:48:23
10楼
我认为是相对室内地坪说的,地梁标高指的是梁顶标高.
回复
lipengwj
2008年06月29日 16:53:13
11楼
问题不大,但很难几句话给你讲清楚,最好是找你搞结构的同事问一下吧,没什么不好意思的对吧。
其实不是每一个楼都有地梁的,一般只在桩基、独基等基础中才有。
深浅也和地域有关,北方相对深一些。
回复

相关推荐