二类高层居住建筑,火灾报警及消防联动系统设置不设置,设置的话该怎么做?各层的照明电表箱火灾时要切除吗

二类高层居住建筑,火灾报警及消防联动系统设置不设置,设置的话该怎么做?
各层的照明电表箱火灾时要切除吗
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月15日 15:39:31
2楼
你手头没有GB50116-98?
回复
zxz508
2005年08月15日 20:10:30
3楼
有啊,那条合适这个,11+1的单元式的居住建筑
回复
zn28
2005年08月16日 12:06:54
4楼
个人认为二类高层居住建筑要设消防报警系统
回复
zxz508
2005年08月16日 21:31:46
5楼
今天咨询了专家,二类高层居住建筑,单元式住宅,带商网的可以设探测器(底层设了),纯住宅可以不设探测器
回复
方增江
2005年08月17日 18:07:48
6楼
赞同4楼意见,GB50116-98 3.1.1规定二类建筑的火灾保护等级为二级。高规中对二类建筑的定义是10-18层普通住宅建筑为二类建筑。全国民用建筑工程设计技术措施-电气分册第124页明确指出10-18层普通住宅的火灾保护等级为二级。所以我个人也认为应该设置。可以进行简单的设计,只在电梯前室、疏散楼梯间设置感烟、每层设置声光报警装置即可。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月17日 18:23:15
7楼
回复
李兴龙机电科技
2005年08月17日 18:23:51
8楼
别忘了消火栓按钮。