屋顶消防水箱加压泵的流量、扬程?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2005年08月15日 13:56:02
只看楼主

有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7流量是按5L/s取,还是按? 气压罐体积按多少取?我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?

有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台
泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7
流量是按5L/s取,还是按?
气压罐体积按多少取?
我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?
免费打赏
fly-xiang
2005年08月15日 14:12:09
2楼
期盼解答!!
回复
panqingyi
2005年08月15日 14:13:32
3楼
按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2.7+泵到最不利点管段的水头损失+消火栓消防水带的水头损失
你的气压罐采用什么形式的,还有你消防水箱是消火栓系统单用,还是和喷淋系统合用的.
回复
panqingyi
2005年08月15日 14:15:14
4楼
按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2.7+泵到最不利点管段的水头损失+消火栓消防水带的水头损失
流量为5L/S
你的气压罐采用什么形式的,还有你消防水箱是消火栓系统单用,还是和喷淋系统合用的.
回复
fly-xiang
2005年08月15日 14:25:39
5楼
是消火栓和喷淋系统合用的 但喷淋仅在三层商铺设 所以不需要加压了
气压罐就是隔膜式的吧
回复
fly-xiang
2005年08月15日 14:28:28
6楼
还有加压泵的流量 我看很多产品样本 和图集 流量都很小 有的只有2m3/h 不知这个流量到底按什么来取呢?谢谢!
回复
panqingyi
2005年08月15日 14:40:55
7楼
你气压罐用1000L的,加压泵是用来起温压作用的吗????
回复
fly-xiang
2005年08月15日 14:47:29
8楼
加压 不是稳压 两者应该不是同一概念的
回复
panqingyi
2005年08月15日 14:52:52
9楼
你加压泵的压力和扬程给出,我来帮你找泵!!!
回复
fly-xiang
2005年08月15日 15:05:40
10楼
我现在就是不知道如何取加压泵的流量啊 扬程约为17m 室内消防流量为20l/s
回复
panqingyi
2005年08月15日 15:27:27
11楼
在XDB消防泵中难找到,你可以在KL(立式)泵中找找!!
回复

相关推荐

APP内打开