高层连梁的问题
wangq0516
wangq0516 Lv.11
2010年04月13日 14:18:57
只看楼主

我在做高层设计时,可不可以只把外墙的洞口连梁做为连梁配,箍筋加密,内墙的都安框架梁来配,有加密区和非加密区啊,个人感觉更省钢筋啊

我在做高层设计时,可不可以只把外墙的洞口连梁做为连梁配,箍筋加密,内墙的都安框架梁来配,有加密区和非加密区啊,个人感觉更省钢筋啊
免费打赏
hongweizz
2010年04月14日 11:09:01
2楼
这个不是按照省钢筋的原则来布置的 而是根据连梁的跨高比受力形势来定的。不满足5的跨高比的话,从连梁本身来说是需要加强的。造价可以从别的地方入手 连梁最好按规范要求设计:call:
回复
李小庄
2010年04月14日 12:32:26
3楼
内墙上框高比小5的梁,即使按框架梁来设计,根据规范上加密区长度的规定,也差不多全加密了。
回复
wangq0516
2010年04月15日 08:53:36
4楼
学习了,本人在研究其他的优化方法
回复
flucy
2010年04月15日 12:51:58
5楼
按规范要求呗
回复
farseer512
2010年04月15日 14:57:19
6楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
farseer512
2010年04月15日 15:06:03
7楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
fouryuans
2010年04月15日 16:14:35
8楼
内墙上框高比小5的梁,即使按框架梁来设计,根据规范上加密区长度的规定,也差不多全加密了。
回复
zuqiuxiaozi888
2010年04月16日 19:56:45
9楼
:call:
回复
zhangwq8200
2010年04月17日 12:57:17
10楼
3楼说的正确,
回复
冰琰
2010年04月18日 18:42:36
11楼
连梁和框架梁不是人为划分的,要明白连梁和框架梁的本质区别,还是好好看看高规7.1.8条的条文说明吧,竖向荷载所占比例,水平荷载作用产生的反弯作用,这才是本质区别!