电缆敷设照片
henananyanggutao
2010年04月13日 14:15:13
只看楼主

欢迎提宝贵意见

欢迎提宝贵意见

PA040082.JPG

免费打赏
mousemimi1
2010年04月13日 14:52:52
2楼
感觉很壮观,不知是否规范。
回复
lingxuct
2010年04月13日 17:27:41
3楼
12根电缆,好象是四回线路(全是单芯电缆)?

如果是单芯电缆,没有交叉换位,多根并接时电磁感应会造成分流不匀。
回复
henananyanggutao
2010年04月14日 15:28:58
4楼
12根185三芯带凯10KV电缆,经过监理认可的
回复
leary4
2010年04月14日 16:52:15
5楼
没啥关系吧?
回复
lingxuct
2010年04月14日 17:41:41
6楼
占地下资源,如管理不到位,一台挖掘机就能一下子让多条电缆炸了!
回复
洛学
2010年04月14日 18:38:23
7楼
很壮观
但民规
8. 7.2 电缆埋地敷设应符合下列规定:
1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设
回复
an_725
2010年04月14日 21:11:01
8楼
是很壮观 这样敷设没多大问题 不知道周边环境
回复
rocwong000111
2010年04月14日 21:27:46
9楼
需检修的时候就知麻烦来了,12根电缆敷设,个人不太主张这样敷设,如果是我日后管理的话,我会采用排管或电缆沟的方式敷设。
回复
hfg2009
2010年04月14日 21:40:34
10楼
哇 这么多啊 是干什么用的哦
回复