10KV隔离开关可以倒安装吗
lzj19801204
2010年04月13日 13:14:11
只看楼主

电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?

电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?
免费打赏
bbln
2010年05月02日 19:26:31
32楼
这个问题在工程上时有发生。
电缆下进线有这种方案。可根据情况因地制宜。
回复
bbln
2010年05月02日 19:31:16
33楼
我也曾遇到过施工不通过设计审图,方案是电源上进线,订货也是按方案来的设备,施工时确是电缆下进线,送电时时的情景就不言而喻了。
回复
tj_ych
2010年05月02日 22:08:48
34楼

我的看法跟你相同:handshake
回复
ideau102
2010年05月02日 22:16:41
35楼
10KV用的是复合开关吧?我公司的经常倒装,我都做过这样的柜子,只是加装了一个绝缘板
回复
swedi2667
2010年05月03日 16:35:49
36楼
不可以
回复
yryrr
2010年05月03日 23:15:43
37楼
严格的讲,不可以倒装,但是排除接地触点,特殊规定,只有动\静刀部件时,可以倒装,从97年至今,经历过的倒装过两次,都是在设备在施工现场改造时条件限制因素时倒装的.
回复
water-hya
2010年05月04日 11:14:36
38楼
大家都没明白楼主倒装的意图。其实是这样的:
楼主用的应该是固定式10KV开关柜,进线开关用真空断路器,因此就需要用隔离开关。我也曾经想过用下隔离的方法,但厂家说没做过。后来找到解决的办法(增加点成本吧):在进线断路器柜前加一个“电缆进线柜”,主要用于电缆和铜排链接,柜子500宽,需加PT。这样就不用考虑那么多了。
回复
jfy21
2010年05月05日 11:57:17
39楼
本人认为如下:
负荷开关式的隔离开关是不能倒装的。原因楼上已经说了。
如果是中置柜手车式的隔离开关倒装就没问题了。因为上下触头是完全一样的。
回复
wanglin10_24
2010年05月16日 18:43:36
40楼
有没有标准可查
回复
wangxf
2010年05月22日 14:40:27
41楼
完全可以,其实不是倒装,只是进线方式变化了一下而已!大家可以看看中置柜的手车式隔离开关,上进和下进线端有什么区别呢?
只是值班工人必须搞清楚进线柜的进线方式!
回复

相关推荐