10KV隔离开关可以倒安装吗
lzj19801204
2010年04月13日 13:14:11
只看楼主

电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?

电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?
免费打赏
yeyishuang_a
2010年05月23日 20:27:15
42楼
手车的一次接插件与隔离开关的结构完全不一样,不能混为一谈。GN19-10隔离开关有带和不带穿墙套管两种可供选择,在GG1A高压开关柜中就使用这种隔离开关;如果使用GN30旋转式隔离开关就无所谓进线方向,但要注意接地刀的位置。
回复
xclizz
2010年05月25日 09:48:20
43楼


:victory:
回复
pp882001
2010年08月22日 14:23:10
45楼
同意3楼观点:time:
回复

相关推荐