电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?

电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?
免费打赏
wbbdkai
2010年04月28日 12:00:49
22楼
请加入群93657480
回复
ctzh
2010年04月29日 14:28:32
23楼
1 隔离开关分断时其动刀片不能带电;
2 隔离开关分断时其动刀片在某些情况下(如3楼所讲的),不能因自重掉下而接通。
回复
stonechi
2010年04月29日 14:45:30
24楼
技术上是可以,但是拉下和推上力度都有改变。
回复
nanfangxiayu
2010年04月30日 11:19:09
25楼
不可以,这样应该不安全吧,个人看法。要不去查下安装书,看看有没说明的
回复
afa6513
2010年04月30日 12:40:27
26楼
为什么要倒装???现在10KV的隔离开关有分上隔离跟下隔离的2种,你换一种不就OK了?!
回复
lizhirao
2010年04月30日 14:39:42
27楼
可以,只要内部设计合理跟外部的工位限制好了即可
回复
singa2004
2010年04月30日 20:03:44
28楼
个人认为这么高的电压,还是不要的好
回复
zzlphp
2010年05月01日 07:40:35
29楼
我认为不可以,不能因自重掉下而接通
回复
cdyuanyunxiang
2010年05月01日 23:52:34
30楼
严禁倒装,就是为了安全。
回复
wangxf
2010年05月02日 11:04:37
31楼
支持3楼的说法!如果是触刀式的,绝对不可以倒装!如果是手车式的,可以是下桩头接进线!