电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?
电缆下进线时,10KV隔离开关可以倒安装吗?静触头在下,动刀在上,可以吗?
22楼
请加入群93657480
回复
23楼
1 隔离开关分断时其动刀片不能带电;
2 隔离开关分断时其动刀片在某些情况下(如3楼所讲的),不能因自重掉下而接通。
回复
24楼
技术上是可以,但是拉下和推上力度都有改变。
回复
25楼
不可以,这样应该不安全吧,个人看法。要不去查下安装书,看看有没说明的
回复
26楼
为什么要倒装???现在10KV的隔离开关有分上隔离跟下隔离的2种,你换一种不就OK了?!
回复
27楼
可以,只要内部设计合理跟外部的工位限制好了即可
回复
28楼
个人认为这么高的电压,还是不要的好
回复
29楼
我认为不可以,不能因自重掉下而接通
回复
30楼
严禁倒装,就是为了安全。
回复
31楼
支持3楼的说法!如果是触刀式的,绝对不可以倒装!如果是手车式的,可以是下桩头接进线!
回复