请问电缆及配电柜的选择
wtluokun
wtluokun Lv.2
2005年08月15日 12:03:37
只看楼主

各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀)

各位大吓你们好!
我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。

1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)
2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)
比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀)

希望各位帮帮忙,小弟万分感激。
联系方式 QQ 285815188
邮箱: lsluokun@126.com
免费打赏
jjmhappy
2005年08月15日 15:23:49
2楼
小伙子,没办法了,只能重新从老师哪找回来,想学的话先多看看书,现在网上下载的设计方面低书不少了,先看再问,要从头给你教是不可能的了,呵呵。
回复
mqgg
2005年08月15日 17:36:27
3楼
是啊你的问题书上都有啊先看吧
回复
混在电气
2005年08月15日 21:29:45
4楼
其实好多东西等你知道了的时候也就觉得没什么了,不过大家也都一点点的积累来的,当然要想一下都说清楚了也是不太现实的,所以我建议你先找几份图纸看看,然后对照着对看书,最后把自己搞不清的来这问问,时间长了就好了,呵呵
回复
bg0dy
2005年08月15日 23:13:13
5楼
买一本电工手册,学一下,什么都会了。
回复
sunnywang72
2005年08月16日 15:18:26
6楼
1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
wtluokun
2005年08月16日 15:30:54
7楼
非常感谢各位!
行我先去图书馆查看,今后有不明白的问题再向各位请教。非常感谢。
回复

相关推荐