排水出户管在室内这部分的埋深怎么定的
kindlingpoint
2010年04月13日 03:07:30
只看楼主

请教实际施工时排水出户管在室内这部分的埋深怎么定的是先浅埋到外墙处下返至规定的室外深度还是先根据室外深度根据坡度反推室内埋深呢另外有没有室内埋深的最低限制

请教实际施工时
排水出户管在室内这部分的埋深怎么定的
是先浅埋到外墙处下返至规定的室外深度
还是先根据室外深度根据坡度反推室内埋深呢
另外有没有室内埋深的最低限制
免费打赏
zhq2006041132
2010年04月20日 23:03:26
12楼
排出管与最低排水横支管距离有个表(0.45m,0.7m),因楼层数不同而不同
回复
herenchu
2010年04月21日 11:59:59
13楼
学习中。。。。。。
回复
samyunfz
2010年04月21日 12:04:21
14楼
排出管与最低排水横支管距离有个表(0.45m,0.7m),因楼层数不同而不同,但是还要看当地冰冻情况,室外埋深一般不小于0.7m。
回复
520lily0921
2010年04月21日 15:31:45
15楼
1、建筑层数而定的最低横支管的深度
2、室外覆土深度及坡度要求
3、地梁的高度问题
4、室内是否有重物,埋太浅,会把管道压坏。
回复
yghglg
2010年04月21日 17:23:29
16楼
除了楼上的,即使没有重物,室内给排水管道也应该有覆土要求,以满足承重或者抗压.在可能有重物的场合,厂房等尤其不能浅了
回复
city-ants
2010年04月23日 11:17:29
18楼
学习,呵呵。谢谢各位不吝赐教呀!:):)
回复
yhht
2010年04月26日 03:08:54
19楼
个是根据建筑层数而定的最低横支管的深度
另一个是室外覆土深度及坡度要求
可能还有一个是地梁的高度问题
回复
ilovexiaodoudou
2010年04月26日 15:11:09
20楼
一般是定在地梁下,或者地梁上,
室外肯定是在覆土以下,
如果实在有问题,
穿梁。
回复
jefff01
2010年04月26日 15:32:50
21楼
我们画的室内排出管都没有标高的,只有室外才有要求:lol
回复
zhangfanghong534
2010年04月26日 20:02:27
22楼
不应该按照室外的反推,那样如果2.6的冻深你不把施工单位推死