防烟分区划分的如果比较小的话排烟风机风量可以少一点节约但防烟分区如果过小排烟是不是存在问题啊请教
防烟分区划分的如果比较小的话
排烟风机风量可以少一点节约
但防烟分区如果过小
排烟是不是存在问题啊
请教
2楼
规范上有规定, 每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,可按其用途、面积、楼层划分,按面积划分防烟分区时,这些防烟分区在各个楼层,一般形状相同、尺寸相同、用途相同。不同形状和用途的防烟分区,其面积也宜一致。每个楼层的防烟分区可采用同一套防排烟设施。每个防烟分区之间宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。互相之间是不会干扰的。:handshake
回复
3楼
没有规定最小是多少,但太小明显也不太好,虽然划分几十个平方也能满足规范,但我个人一般都划150平方以上吧。
回复
4楼
谢谢
我就是想了解一下最小可以做到多少
如果太小了有可能好几个防烟风区同时着火
风机风量岂不是不够了么
回复
5楼
dddddddddddddddddd
回复
6楼
划分过小,排烟风口会多,风管也多,造价高.另外一个,层高问题要考虑
回复