它只是带了10几个计算机的负载,检查插座发现零地间有低电压3V多,请问是由于低电压造成的跳闸吗?怎么解决?

它只是带了10几个计算机的负载,检查插座发现零地间有低电压3V多,请问是由于低电压造成的跳闸吗?怎么解决?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月15日 11:38:19
2楼
原因很多。中间N线和PE线有无接反的?
回复
xm0788
2005年08月15日 11:40:26
3楼
应该不会接反
回复
李兴龙机电科技
2005年08月15日 11:45:29
4楼
还有可能:泄露电流太大。这个因素很复杂,天气、设备、安装等等各方面都可以造成破进犯跳闸。
另外的可能是过负荷跳闸,计算一下,一台电脑是300W。一般情况下,断路器整定为16A,不要超过7台电脑。
回复
xm0788
2005年08月15日 11:52:46
5楼
我把负载都运行测了电流是7。7A,负荷应该不成问题,线路选用2。5平方的,我现在就怀疑是泄露,因为有时候只开一台设备就跳闸。我在网上查了,说电脑系统最好零地间电压小于2V,也有说3V的,但具体原因没说,还有怎么解决也没说,苦恼呀。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月15日 12:07:03
6楼
10几台电脑,才7.7A?
回复
xm0788
2005年08月15日 12:10:39
7楼
对呀,我也纳闷了,还真没注意这点。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月15日 12:25:11
8楼
所以分成2个回路试试。
回复
xm0788
2005年08月15日 13:57:24
9楼
不好使,有别的什么好办法吗?各位大侠。
回复
bai.x.s
2005年08月15日 15:13:00
10楼
十几台电脑加在一起的泄露电流应该超过30MA所以跳闸,一个回路最好不要超过10台电脑
但有时候只开一台设备就跳闸,说明线路或电脑有问题
回复
yukanlee
2005年08月16日 14:04:37
11楼
也不要忽略开关的质量问题!
回复