这个图纸08年的时候我提的问题如下:
1、手动密闭阀的接管尺寸标成公称直径是否够妥当?即使标公称直径,DN500是否好过Φ500?如果标Φ,560,666更合适
2、滤毒通风量均为3600-4000,选择的排气活门为5个。5*800=4000,这样看来是没有问题的。是否应该考虑该活门的性能曲线,在人防超压值下,活门风量约为700,700*5=3500,增加一个是否更妥当?
3、根据新的人防规范,滤毒通风管路需设调节阀门,以保证战时滤毒通风量。
4、人防排风组织需充分考虑交叉原则,平立面都要考虑,平面上排风管离活门太近,加一个弯头什么的增加距离是否更合适?
5、对于战时新风量计算的表格,新风量标准是否有必要统一?譬如公建办公室空调人均新风量设计指标为30,我们不会因为某个房间的实际新风量大于30,而把指标写成40
6、我们这一般要求隔绝防护时间和防毒通道换气次数写出计算值,不以范围表示。
[
本帖最后由 toplhc 于 2010-4-20 21:10 编辑 ]
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
再次说明一下,这些都是07、08年的图纸,仅可适当参考。
[
本帖最后由 toplhc 于 2010-4-20 21:15 编辑 ]
回复
6楼
太帮了,正要找这个呢,谢一个
回复
7楼
好东西。要学习
回复
8楼
有人顶一帖,我就尽量丰富这个帖子的内容,尽可能不枉费cnbbzz版主给我加精(虽然只有零分的奖励:( )