何为热备用、冷备用、明备用和暗备用
雨后悠悠看晚晴
2010年04月12日 14:13:38
只看楼主

请教各位:何为热备用、冷备用、明备用和暗备用,网上搜索了一下,说法不一,望哪位高人给个明确解释:handshake

请教各位:
何为热备用、冷备用、明备用和暗备用,网上搜索了一下,说法不一,望哪位高人给个明确解释:handshake
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月12日 14:22:43
2楼
明备用是指两路电源变压器一台工作,另一台备用。两台容量都是按计算负荷100%确定;
暗备用是指两台变压器都工作,两路电源变压器容量都是按计算负荷一、二级负荷确定,在建筑供电系统中变压器容量大约占全部计算负荷的70%。
冷备用状态:指设备的检修工作已全部结束,有关检修临时安全措施已全部拆除,恢复常设安全措施,其各方面的电源和所有操作电源仍断开,设备具有一切投入运行的条件。即可以认为,电气设备的开关及闸刀都在拉开位置,同时接在开关或线路上的压力变送器,其高低压侧开关或熔丝在断开位置。
热备用状态:指电气设备只靠开关断开,而闸刀仍合上位置。即可以认为设备一经合闸便可带电运行。
回复
leary4
2010年04月12日 15:06:54
3楼
明备用和暗备用我还真是不太清楚~
楼主自己给自己解释?
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年04月12日 15:15:36
4楼
又一个解释:Q
系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;
系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。
回复
xuxudodo
2010年04月12日 16:20:27
5楼
这个问题我也不太懂
回复
mousemimi1
2010年04月12日 17:52:03
6楼
学习一下,太过细节的问题,有时候不会注意到。
回复
wlch-001
2010年04月12日 20:17:23
7楼
以下这个解释合理不?
我的理解是 两路电源变压器一台工作,另一台备用。两台容量都是按计算负荷100%确定为冷备用
指两台变压器都工作,两路电源变压器容量都是按计算负荷一、二级负荷确定,在建筑供电系统中变压器容量大约占全部计算负荷的70%为备用
回复
wobor86
2012年06月25日 16:32:12
8楼
个人认为,电气版主的解释应该是合理的
回复
wobor86
2012年06月25日 16:36:37
9楼
容量方面,我不敢苟同,但明我认为指的专门的备用,正常时应该是不投入的;
暗备用指投入的两个电源互为备用,正常时是都投入的。
来源:注册电气指导教材,发电厂和变电所所用电相关章节。
回复
wangxf
2012年07月20日 16:32:05
10楼
地板的解释是对的!
回复
perfecth
2012年07月21日 12:10:11
11楼
这么说UPS就是暗备用,备用变就是明备用咯?
回复

相关推荐

APP内打开